我们单位是家防洪排涝企业,用了3台10kV异步电机。当调节过轴流泵的叶片角度后,这样泵的负载降低了,导致了电机功率因素降低。电机功率因素降低危害是影响电网质量。我想问下,当我们运行电机的时候,也投入电容无功补偿。为什么没起效果呢?在这种情况下,如何提高功率因素?
我们单位是家防洪排涝企业,用了3台10kV异步电机。当调节过轴流泵的叶片角度后,这样泵的负载降低了,导致了电机功率因素降低。电机功率因素降低危害是影响电网质量。我想问下,当我们运行电机的时候,也投入电容无功补偿。为什么没起效果呢?在这种情况下,如何提高功率因素?
2楼
无功补偿的电容器容量不足以补回电动机所消耗的,那就会出现功率因数降低的现象。
回复
3楼
负载减小了,有功减少了,所以功率因数低了。
加补偿电容是有效果的,只不过你看的位置不对。
王 13841227988
回复
4楼
当负荷趋近无限小时,有功负荷趋近于0,全是无功负荷了,功率因数此时,趋近于无穷大!
回复
5楼
加电容器肯定能够补偿无功,起到提高功率因数的效果的,但是,无功补偿功率需要经过计算,既要抬高运行的功率因数,又不能过补偿,向电网返送无功功率。
回复
6楼
补偿就用电容呀,你看不到是你想要看什么,电容投上后,电机的那边的电流就会下降,如果只是一台不是很明显,大电流就很明显
回复
7楼
给一台电机加装变频器,功率因数就好多了,而且还节能。
回复
8楼
还有,你加装的电容器只能提高整个并联回路的功率因数,不能提高单个线路自身的功率因数,可能你加电容器的回路在你电机测控回路以外吧?!
回复