〓制冷剂的回收工艺〓〓≡⊙
shenajiujiuwoba
2006年06月02日 15:10:03
只看楼主

R12制冷剂回收装置制作及回收工艺一、R12制冷剂回收的重要性由于R12制冷剂属于CFC物质,我们知道CFC物质对环境的破坏是非常大的,为了保护人类的所生活的地球,世界上几乎所有的国家都签署了《关于削减破坏臭氧层物质的蒙特利尔协议》,中国也不例外。世界上发达国家已于2000年前就停止生产含CFC物质的产品,我国也承诺到2005年全面禁止生产和使用含CFC物质的产品。目前R12制冷剂国内生产量已在大幅度逐年削减。对使用R12制冷剂的冰箱的维修以及未来冰箱报废过程中产生的R12的排放问题,必须回收后加以处理,各维修人员都要为人类的生存环境认真的做好CFC制冷剂的回收工作。

R12制冷剂回收装置制作及回收工艺
一、R12制冷剂回收的重要性
由于R12制冷剂属于CFC物质,我们知道CFC物质对环境的破坏是非常大的,为了保护人类的所生活的地球,世界上几乎所有的国家都签署了《关于削减破坏臭氧层物质的蒙特利尔协议》,中国也不例外。世界上发达国家已于2000年前就停止生产含CFC物质的产品,我国也承诺到2005年全面禁止生产和使用含CFC物质的产品。目前R12制冷剂国内生产量已在大幅度逐年削减。对使用R12制冷剂的冰箱的维修以及未来冰箱报废过程中产生的R12的排放问题,必须回收后加以处理,各维修人员都要为人类的生存环境认真的做好CFC制冷剂的回收工作。
二、.回收的基本原理
CFC制冷剂的回收的基本原理是利用回收机,将CFC制冷系统的制冷剂抽吸到回收气罐中。它通常是由一台全封闭的压缩机、空气冷凝器和过滤器组成。冰箱或器具制冷系统中的制冷剂通过过滤器被压缩后排入回收气罐中,回收机的吸气连接管接在压缩机的工艺管上,连接好后开动回收机,回收机利用压缩机的吸气能力将制冷系统的制冷剂通过一个较大的干燥过滤器抽吸压缩机中,并经过压缩机的压缩排到冷凝器中,经过冷凝器的放热冷凝后,排到回收气罐中。回收气罐一般都放在一台电子称,以便于观察制冷剂的回收情况。
在回收过程中以下几点必须予以特别注意:
① 回收气罐应当只用于盛装回收的制冷剂。不要将不同的制冷剂在回收机或回收气罐中混合。因为这样的混合物无法再循环、再利用。
② 在向回收气罐排入制冷剂的同时,应注意回收气罐中的重量。因为过量充入制冷剂是很危险的,充入气罐的制冷剂不要超过回收气罐的容许灌入量。在回收气罐上标明是何种制冷剂。
③ 为了防止回收气罐内压力过大,在压缩机的排出口必须装有高压开关(设定值必须根据管路和回收气罐所承受的压力,一般不超过1.7Mpa),或在回收气罐上安装压力表来控制压力。如有可能,回收机上还应装有防止液体制冷剂进入压缩机的装置及油分离器。
④ 不要用回收机回收HC制冷剂,除非回收机中的所有电器装置(包括压缩机)都是防爆或密封的。
三、制造回收机需要的部件及组装
1、制造回收机所需的部件:
①压缩机和冷凝器:
可以使用带有全封闭压缩机的冷凝装置(压缩机和冷凝器紧密地安装在一起的一种装置),或者是独立的冷凝器和压缩机。如果仅打算用于回收R12,那么可以使用一台R12压缩机。如果需要回收高压制冷剂如R22或R502,则应使用一台合适于R22或R502的压缩机,这些压缩机也可以用于回收R12。
注意:不管是带有压缩机的冷凝装置还是冷凝器与压缩机分开的装置,都应带有冷却风扇,这样才能快速将压缩机所抽出的制冷剂冷却;同时该风扇的电器部分与压缩机同步,即当压缩机通电时冷却风扇应能同时运转。
② 机座
回收机的机座可以是木质的或金属的机座,最好配有脚轮和把手以便移动。
③高、低压力开关(或高/低两用型的压力开关)
④干燥器过滤器(这个部件必须是新的)假定管口尺寸为10mm
⑤一个10mm的手动截止阀(如果冷凝装置上没有配这样的阀),一个6mm的手动截止阀
⑥6mm 及10mm的铜管
⑦6mm 及10mm 的T形铜管接头
⑧6mm 及10mm 的椎形螺母
⑨6mm 及10mm 的铜接头
⑩带保险丝的ON/OFF开关
2、 装配前的准备工作:
①检查压缩机是否处于良好状态,是否能有效地吸排气:
②检查冷凝器风扇是否同时在工作
③断开电源
在本次检查中不要让压缩机运转超过约10秒钟,过长时间的压缩机空转将回导致压缩机损坏。
3、回收机的装配:
1 将一木质侧板装配到机座上这块板为了安装压力计、电器部件和截止阀的。
2 将6mm的截止阀和压路计安装到侧板上。
3 在冷凝器的排除管中间插入6mm的T形铜管接头。
4 把6mm管切成两段并将它们弯曲,以便用这两段管将T形接头连接到高压开关和6mm的截止阀。
5 装上椎形螺母,将这两段管的末段扩成椎形,以适合与高压开关和截止阀的装配。
6 把所有的管子焊接到T形管接头上,并拧紧椎形连接。
7 断开压缩机的吸入管。中间插入10mm的铜T形管接头。
8 如果需要一个新的吸气截止阀,也把它安装到这个侧板上。
9 断开6mm管,并将其中一端弯曲,以便把低压开关连接到T形管接头上。利用6mm到10mm接头把管子装配到T形管上。
10 装上椎形螺母,并把管子末端扩成椎形,以便装配低压开关。
11 断开10mm铜管,并将其中一段弯曲,以便把干燥过滤器连接到T形管接头上,保证干燥过滤器上带有箭头的方向指向回收机中的压缩机,这表明回收的气体流向压缩机。建议在装配阶段使用一个旧的干燥器过滤器,一旦装置准备试运行了,则要换上一个新的干燥器过滤器。
12 装上10mm锥形螺母,并把管子末段扩成锥形,以便装配干燥过滤器。
13 焊接T形管接头上的所有三个管。
14 断开10mm管,并弯曲其中一段,以便把干燥过滤器和吸器截止阀连接上。
15 装上锥形螺母,并把管子两段都扩成锥形。
16 连接管子,并把所有的锥形连接拧紧。
17 用三芯单相电线把带熔断器的ON/OFF开关,高压和低压开关、压缩机连接起来。保证在所有的部件之间有一个连续的接地连接。
18 把高压开关设定为如下所示的压力:
对于设计用于回收R22的回收装置,设定为2Mpa压力下截止。
对于设计用于回收R12或R134a的回收装置,设定为1.5Mpa压力下截止。
而低压压力开关设定值在-0.03Mpa时截止
四、回收制冷机操作步骤
从系统中回收制冷剂可按照规程进行:
① 检查回收机上的标记,确认上次用该机回收了那种制冷剂,或者固定使用回收机。
② 首先检查个管上的阀是否闭合,然后把低压管连接到制冷系统中压缩机吸气阀的入口管上,或者连接到夹紧在制冷器具压缩机的工艺管上的刺孔钳上。
③ 把带有压力计的高压软管连接到回收机的压缩机排气阀上。
④ 高压软管的另一段接回收罐。
⑤ 如需对回收的R12的纯度要求很高,则需要排出回收机管路中的空气,然后就可以拧紧各个阀门,打开回收罐的阀门,给压缩机通电回收制冷剂了。
⑥ 如需排出管路中的空气,则将回收机与制冷系统之间的管路和回收罐与回收机之间的管路分别排空即可。因为制冷剂较少,排空时间一般不超过1秒钟。
⑦ 如果制冷系统要报废的话,则回收机可以在低压开关动作下回收二次,以便回收机尽可能的回收制冷系统中的制冷剂,值得注意的是:前后二次低压开关动作时间间隔最好大于10分钟。
⑧ 如果制冷系统还要工作的话,则在系统内还有少量的正压力(约0.03Mpa)的时候就要停止回收机,这样做将会使杂质进入系统的可能性最小。
⑨ 切断回收机的电源。
⑩ 关闭制冷系统、回收机和回收气罐上的所有阀。
五、回收机的使用注意事项
①回收机只能用于回收制冷剂气体。不要将该机连接到液体管路或液体接受器上。如果液体制冷剂进入了该回收机,则压缩机可能出现故障。
②如果使用了适合R12或R134a的冷凝装置制作回收机,那么一定不要用他回收R22、R502或任何其它类似的高压制冷剂。
③ 该回收机不能用于回收HC制冷剂,除非回收机的电气部件是不产生火花的或者是密封的。

shenajiujiuwoba
2006年06月02日 15:13:45
2楼
冷媒回收机使用说明
一、目的
在特殊情况下,空调发生故障,使冷媒以重复使用,同时在使用过程防止冷媒泄漏中环境产生破坏。
二、使用范围
本机可以回收各种冷媒。
三、注意事项
1、冷媒罐用于盛放液体冷媒,充注过满将引起猛烈爆炸,可能造成人身伤害或死亡,冷媒罐中的冷媒不要超过冷媒罐容积的80%,要有有效的措施保证不被回充过量;
2、不要将冷媒回收到不可重复回充的冷媒罐中,以避免人身伤害;
3、移动本机时要小心,所有软管可能含有冷媒,接触冷媒会造成人身伤害,拔下软管时要格外小心,工作人员应穿好防护服,戴好安全眼镜;
4、机壳内有高压电,谨防电击,在维修设备之前要拔下电源;
5、操作者必须经过培训,并应熟知设备性能和操作规程,熟知空调制冷系统、冷媒和有压部件的危险;
6、要避免不同冷媒交叉污染,严禁将不同的冷媒装入同一容器或流入同一系统,不同的冷媒交叉污染将对空调系统和维修设备造成严重破坏;
7、工作场地要通风,要避免操作人员吸入冷媒或润滑剂的蒸汽;
8、设备使用场所必须通风良好,远离易燃、易爆物品,严防火灾,防止雨淋,注意防潮;
9、用户的电源插座应按标志正确连接,火线接“L”端,零线接“N”端,地线必须接地。
10、在使用回收冷媒机时,被回收冷媒的系统设备不允许运行,必须静态,否则将造成毁坏本机的事故。
四、冷媒罐的工作要求
用户所选用的冷媒罐必须是可重复回充的冷媒罐,最低使用压力不低于2.5MPa.冷媒罐与回收机连接前,请先确认:
1) 媒罐中的空气已被彻底抽净;
2) 媒罐有明确标识表明冷媒罐中的冷媒种类;
3) 使用称重的措施保证冷媒罐不被回充过量(冷媒罐容量的80%).
五、保养与维修
1、经常检查冷媒管的密闭封垫,发现破损应及时更换;
2、本机不工作时请关掉所有阀门;
3、长期不用时,请卸荷内部压力,待重新使用时,检查是否有泄漏,各阀门、压缩机等运转是否正常,并对本机抽真空。




四、操作面板介绍
回复
shenajiujiuwoba
2006年06月02日 15:20:40
3楼
五、操作程序
☆ 1、使用回收机前,检查本机配置高低压软管密封垫,阀门是否泄漏;检查各个开关是否良好;压力表指针是否在零位;高低压阀门是否全部打开,将高低压软管接到高低压口,检查电源线无破损并接好回收机插座。
2、接上电源线前,请检查确认电压220V,再插电源。
3、开机试运行,看散热风机是否转动,关闭低压软管阀门,低压表指针下降于零位。
4、指针下降于零位,关闭高压管即停机。
☆ 1、使用时,回收机旁无任何障碍物遮挡。将低压管接入系统高压液体部位接口,打开低压管阀门,使冷媒通过回收机至高压出口打开阀门排气,再关闭高压软管阀门,即接到冷媒罐接口拧紧,打开冷媒罐阀门。
2、接水源直接淋于冷媒罐上,回收冷媒时不要断水,注意高压表变化。高压压力必须小于1.8MPa,否则要引起过载停机(冷媒罐内压力增高,需加大冷却水量)。
3、在更换冷媒罐时,必须先关闭低压阀门,关闭高压管冷媒罐阀门,再更换冷媒罐。并将高压管接到冷媒罐接口。
4、打开各只阀门,启动回收机,当高压表压力大于低压表压力,发生停机,即将平衡旁通开关转动180°,再启动回收机即口。
5、在回收机回收过程中,时刻注意压力表变化,当高压表高于1.5~1.6 MPa时加大冷却水淋水量。保持冷媒罐压力为1.5MPa左右。当低压表为0.02MPa时,视为回收冷媒机回收冷媒即将结束。
6、回收冷媒结束时,关闭软管阀门,停机,关闭冷媒罐阀门。称冷媒罐重量与空瓶重量相减得出回收冷媒的重量。
7、整理回收机配置的两根软管,一根电源线,关闭高、低压阀门,拧上高低压口帽子。


回复
goto123
2006年06月10日 11:26:37
4楼
谢谢楼主的分享!顶!!
回复
cckkaaii
2006年06月19日 17:05:41
5楼
顶几下.谢谢楼主的提供,谢谢你.好书!解了燃眉之急!谢谢斑竹!
回复
guoliang8848
2006年08月12日 14:41:49
6楼
谢谢楼主的分享!顶!!
回复
tfhtfh01
2007年06月09日 13:50:53
7楼
谢谢,感谢楼主的分享,好东西大家一起分享,大家一起提高业务水平!
回复
gdsgzzs
2008年01月13日 16:47:09
8楼
谢谢,感谢楼主的分享,好东西大家一起分享,大家一起提高业务水平!
回复

相关推荐

APP内打开