请问消防上的高压与临时高压有什么区别?在设计上要注意什么?选泵有什么区别?若采用高压供水,消火栓泵与喷淋泵可以合用吗?请进来者能够给予帮助,本人甚急,在线等待
请问消防上的高压与临时高压有什么区别?在设计上要注意什么?选泵有什么区别?若采用高压供水,消火栓泵与喷淋泵可以合用吗?请进来者能够给予帮助,本人甚急,在线等待
2楼
临时高压就是消防时需要启动消防水泵。常高压系统则不需要启动消防水泵。具体地说,一般设置消防水池、新消防水泵及高位水箱的,都是临时高压,如果把消防水箱做到消防水池的容积并且满足最不利点的水压要求,就不用设置水泵,也就是常高压系统了。一般做不到。
回复
3楼
甲方到消防中心去咨询,消防中心给他建议说:小高层室内消火栓给水系统采用高压给水系统,与自喷给水系统合用水泵,屋顶水箱可取消。请问你们对此有何理解
回复
4楼
楼主在什么地方?如果是上海,应该是有一个稳高压消防系统的概念,可能接近于楼主所说的方案。小高层是什么概念?
回复
5楼
临时高压的屋顶水箱不可以取消的,因为消防水泵启动有时间的,常高压就是2楼说的那样,有什么疑问吗
回复
6楼
在线等个屁啊,回答了没动静的,心不诚的那种
回复
7楼
不好意思,我是在老板那上的网,我们个人没上网:(当时有甲方提出来的,我一时着急,所以在老板那上网想问一下,对不起呀
回复
8楼
很简单的说句话就行了,请问如果停电怎么办,不灭火了吗
回复