地下室内走道的排烟及排风问题探讨(附图)
qiaobin321
qiaobin321 Lv.7
2011年07月26日 20:57:13
来自于通风排烟
只看楼主

地下一层层高为3.000m,有一个内走道,需要做排烟和排风,在算排烟量的时候,如果按照面积(31.5㎡)×60m3/㎡·h的话,排烟量才1890m3/h,要按照换气次数的话就更小了,而规范要求担负一个防烟分区的单台风机风量不小于7200m3/h,这差别也太大了。那么就只能遵照规范选风机了,补风量就按照排烟量的80%算(不知道对否)。平时的排风量也不知道如何确定?

2011年07月27日 07:57:07
2楼
1.走道31.5m2,长度已经超过20m,我的建议看是否可以有建筑考虑,把走道长度控制在20m以内。
2.如果设置机械排烟系统,没有办法,按7200选择排烟风机吧,补风量为排烟量的50%以上。
3.平时排风根据平时的功能考虑,估计需要单独设置排风机了。
回复
lambert_w
2011年07月27日 11:04:32
3楼
感谢楼主与版主。。。。
回复
chenjue1986
2011年07月27日 11:16:44
4楼
版主讲的很有道理,但是建筑上应该不会因为一台风机去改变结构布置,所以楼主应该严格按照规范单台排风机不小于7200立方来选设备,补风量不小于排烟量的50%。排风量可以按照规范要求进行,是否可以考虑采用双速风机,平时排风火灾排烟。

[ 本帖最后由 chenjue1986 于 2011-7-27 11:18 编辑 ]
回复
暖小流
2011年07月27日 13:39:24
5楼
地下室总的建筑面积是否大于200平米?
如果大于200平米的话,还应该考虑房间的排烟。
你这里的储藏室面积应该都不大于50平米,也没写实戊类储藏室,门也是普通门,非防火门,所以,计算走廊排烟量时,还要加上储藏室的面积!再乘以60m3/h才是排烟量。补风量不小于排烟量的50%。
平时排风可以按3~4次换气计算,送风式排风的80%。
这样的话,如果排风量和排烟量差距不大,可以考虑一台排烟用轴流风机;如果排风量和排烟量差距较大,可以考虑一台双速排烟用轴流风机,也可以考虑两台风机,共用竖井;
回复
crazy_123456
2011年07月27日 15:24:21
6楼
弱弱的问下:介个走道排风依据是神马呢?
回复
lanying301
2011年07月27日 16:45:41
7楼
参考《高规》8.4节的规定
回复
ml158773241441
2011年07月27日 17:04:11
8楼
4楼得说的对,要看走道两边房间门是不是防火门。
回复
qiaobin321
2011年07月27日 22:21:20
9楼

恩 说的很有道理,地下室的面积已经超过200平米了,我还得去问问建筑,确定一下储藏室的门是否为防火门!谢谢这位仁兄
回复
chailang311
2011年07月28日 09:05:52
10楼
学习了!!!!!!!!!!!!!
回复
crazy_123456
2011年07月28日 16:51:10
11楼
关于《高规》8.4讲的是排烟还是排风啊。排烟=排风?