是合完闸储能;还是分完闸储能?是合闸需要能量,还是分闸需要能量?
是合完闸储能;还是分完闸储能?
是合闸需要能量,还是分闸需要能量?
2楼
太简单了,合闸要求弹簧释放能量,所以是合闸后储能,跳闸弹簧不动!
假如分闸要求弹簧释放能量 当弹簧未储能,又出了故障,不就跳不开了吗?所以是合闸要能量,跳闸不要!
回复
3楼
对哉对哉
回复
4楼
首先说明一点:合闸需要合闸弹簧的能量,分闸需要分闸弹簧的能量。
弹簧操作机构内,接通储能电机电源,电机旋转带动机构拉伸合闸弹簧开始储能,到达死点时顶开微动开关切断储能电机电源的同时通过触点接通合闸回路,此时方可合闸。合闸时,合闸弹簧释放能量带动主轴旋转(各种型号的断路器旋转角度是不一致的,所以有各种各样的操作机构用来与它们配套),此时主轴不仅带动动触头向静触头运动,同时还拉伸分闸弹簧进行储能,合闸到位后机构被锁扣在合闸位置,此位置下分闸弹簧一直处于储能完毕状态,在分闸时用来保证分闸速度(没有此分闸弹簧分闸就无法完成)。
即:合闸时,分闸弹簧储能;合闸后,合闸弹簧储能。
回复
5楼
分闸后马上储能,是合闸需要弹簧储能的能量。
回复
6楼
合闸后马上储能
首先要弄明白断路器在合闸和分闸时都要弹簧能量,合闸由合闸弹簧提供能量,分闸由分闸弹簧提供能量。
1、合闸弹簧能量来源:由储能电机提供。(这就是为什么合完闸后马上储能的原因);
2、分闸弹簧能量来源:在断路器合闸时由合闸弹簧提供。分闸弹簧通过连杆同断路器的主转轴相连,在合闸的时候合闸弹簧释放能量,带动断路器主轴转动,主轴带动断路器触头运动合闸,主轴转动的同时,拉伸分闸弹簧,对分闸弹簧储能。
所以,分闸簧能量是同断路器合闸同步完成的,保证断路器只要在合闸状态,都能可靠分闸。
楼上的“储能是为了分闸”的说法是错误的。试想如果储能回路有故障,合闸后未储能,岂不要造成越级事故。
回复
7楼
是正确的
补充下:
当储能回路有故障时(分闸状态下弹簧未储能) 断路器是闭锁合闸的~ 中央信号是 弹簧未储能 光字牌闪动
楼上的 “试想如果储能回路有故障,合闸后未储能,岂不要造成越级事故。”的情况不可能发生 ,根本合不上
只要在合位分闸弹簧就会有能量 且控制回路正常 就能保证可靠分闸
回复
8楼
搞昏掉了
回复
9楼
好象明白了,谢谢大家
回复
10楼
也谢谢kenny,rui
可惜不能再给你送分了
回复
11楼
有收获!
回复