现有一工程,高15m剪力墙面粉仓库,四周均为剪力墙,中心无东西。现在外侧墙模板跑模严重,无相关施工经验,求教各位高手提供相似工程模板施工加固方案!最好带配模图纸!先谢谢大家了![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-26 18:24 编辑 ]
现有一工程,高15m剪力墙面粉仓库,四周均为剪力墙,中心无东西。现在外侧墙模板跑模严重,无相关施工经验,求教各位高手提供相似工程模板施工加固方案!最好带配模图纸!先谢谢大家了!
[
本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-26 18:24 编辑 ]
2楼
面粉仓桶啊,我觉得可以分段施工,没必要一次成型,施工缝处设止水带。
回复
3楼
是分段施工的,就是5m以上一道,但是外侧模板支撑加固不好
回复
4楼
用钢板加固吧
回复
5楼
分段施工 注意墙第模板的支设 爆模注意 施工缝注意止水就行
回复
6楼
和地下室外墙一个道理,复杂在哪里?你是如何加固的,对拉螺栓设置间距多少?竖向方木间距300、横向双钢管主楞500、对拉螺栓水平间距500,计算、经验都可行,绝对没事。考虑1830*915模板标准配置,对拉螺栓按8孔配,间距457.5*457.5就更好了。螺杆选择直径10-12,山型卡26型。
振捣分层,墙体内支撑与内支架连接固定,最后一段顶部内拉,固定在板上,这些细节注意一下。
回复
7楼
建议采用滑模施工。你可以找找滑模施工的施工组织
回复
8楼
2楼已经解决了,沟通设计嘛,一般会允许分段施工的,对保证质量和安全都有利!
回复
9楼
分段浇筑 施工缝用 止水带 止水 没有必要一定要 一次吧 甲方要求我们再讨论
回复
10楼
肯定分段浇筑能保证质量和安全
回复
11楼
两种方案:1.滑膜施工法。2.分层施工。
听楼主的意思是已经跑模了,定位筋的间距小一点,螺杆设置的间距400一道,多加斜撑。随浇筑混凝土随吊模。
回复