请问各位前辈吊车安全滑触线是选用三线(L1,L2,L3)还是选用四线(L1,L2,L3,PE)何情况下选五线(L1,L2,L3,N,PE)?谢谢了!
请问各位前辈吊车安全滑触线是选用三线(L1,L2,L3)还是选用四线(L1,L2,L3,PE)何情况下选五线(L1,L2,L3,N,PE)?
谢谢了!
2楼
我只见过四线制的,控制和局部照明都是用隔离控制变压器从380V上取的
回复
3楼
今天刚刚看了一个厂房,是三线的.
回复
4楼
如果是选用多极管式滑线,一般是用四线的,如果是选用单级管式滑线,从节约成本考虑,一般用三线的。四线的也一般是三根火线带一根零线,而吊车的一般通过大车轨道接地,除特殊要求场合,一般很少采用三相五线制。
回复
5楼
支持。。。完全正确。
我一般都用单线的,开3根。。。
回复