急用!高手指教,如何添加407C冷媒?
008wy
008wy Lv.2
2006年06月02日 11:06:10
来自于制冷技术
只看楼主

急用!高手指教,三菱电机多联机漏氟,如何添加407C冷媒?

急用!高手指教,三菱电机多联机漏氟,如何添加407C冷媒?
免费打赏
garyzl
2006年06月02日 12:03:34
2楼
全部放掉,加压捡漏,抽真空,以液体的形式补充冷媒进入机组

此外注意,必须要以液体的形式补充,在买冷媒的时候,特别要注意,冷媒罐中有没有虹吸管,如果没有需要倒置充,如果有,直接充就可以了
回复
germanytang
2006年06月03日 14:37:48
3楼
407c必须全部放掉,重新抽空
回复
hje_007
2006年06月03日 22:00:04
4楼
2楼的高手,全对
回复
garyzl
2006年06月05日 21:08:32
5楼
书本上的东西,没有真正操作过,呵呵
回复
kt9801
2006年06月07日 00:35:40
6楼
冷媒罐中虹吸管是什么样的

这个我到是没注意,有图吗?
回复
joyzwm
2006年06月07日 21:45:04
7楼
冷媒罐中虹吸管是什么样的

这个我到是没注意,有图吗?

不关键 关键的问题是 1 全部的冷媒放空
2 确保加入的是液体
回复