如何根据容量选择断路器,有通用的计算公式吗?
njclubcn
njclubcn Lv.2
2011年07月26日 16:20:20
来自于断路器
只看楼主

如题,比如容量是100KW,那断路器应选择多大安培数?有通用计算公式吗?如果有,最好能解释一下公式原理,谢谢

如题,比如容量是100KW,那断路器应选择多大安培数?有通用计算公式吗?如果有,最好能解释一下公式原理,谢谢
免费打赏
xiaoqing0228
2011年07月28日 17:38:33
12楼
低压
功率”除“电压”如若是三相的,那么得来出的“商”除1.732就可以了。
例:100kw除380v等于263.2除1.732等于151.96A。
高压用负荷开关就行
回复
gabgyso
2011年08月04日 15:34:51
13楼
路过
回复
caifurensheng
2011年08月04日 16:34:18
14楼
扯淡,这样说会害死人的
回复
cdj
2011年08月04日 20:58:24
15楼
根据负荷大小,算出负荷的电流,根据电流确定断路器电流
回复
fjwan0130
2011年08月04日 23:01:41
16楼
这个需要计算你的负荷大小,根据负荷电流确定断路器电流。5楼的说的是应用了三相电流的计算公式,这个不准确。如果用上面的说法做的话,可能会出问题的。他只给你估出了一个大致的范围。不过对于380V的系统,这个计算公式相对靠谱。但是中间要考虑很多问题,三相的实际电流中有功率因素角要考虑,有功功率和无功功率都需要考虑的。靠谱的做法是通过你的负荷的额定电流大小放大一档选开关。
回复

相关推荐