某恒温恒湿模块化机组功率为10匹左右,内有一电极加湿系统,通过风机将冷风和电极加热产生的水雾送到环境房间。运行两年后出现不定期喷水,现象为送风中夹带小水滴,严重时仿佛下小雨一样。在确定水滴来自为空调内部后,我方将蒸汽出口到出风口之间所有的空间都重新做了保温处理,喷水现象有了明显下降,水滴数量明显降低,但喷水却一直没有杜绝,偶尔还会出现,很烦人!如果有那位高人有解决方法,还请赐教。在多次检查加湿系统后,我怀疑是否是蒸发器翅片表面脏了,造成冷凝温度降低,所以才会出现这样的情况?(因为以前用时都没出现这种情况,现在却在多台空调而且是在两个不同的地方出现了喷水。)不知这个假设是否成立
某恒温恒湿模块化机组功率为10匹左右,内有一电极加湿系统,通过风机将冷风和电极加热产生的水雾送到环境房间。
运行两年后出现不定期喷水,现象为送风中夹带小水滴,严重时仿佛下小雨一样。
在确定水滴来自为空调内部后,我方将蒸汽出口到出风口之间所有的空间都重新做了保温处理,喷水现象有了明显下降,水滴数量明显降低,但喷水却一直没有杜绝,偶尔还会出现,很烦人!
如果有那位高人有解决方法,还请赐教。
在多次检查加湿系统后,我怀疑是否是蒸发器翅片表面脏了,造成冷凝温度降低,所以才会出现这样的情况?(因为以前用时都没出现这种情况,现在却在多台空调而且是在两个不同的地方出现了喷水。)不知这个假设是否成立
2楼
和供应墒联系啊
回复
3楼
看你说的情况可能与水质有关,
1。加湿过程中可能有大量泡沫产生
2。水位过高,造成蒸汽带水
3。检查一下溢水管和排水阀,看看有没有堵塞什么的
4。最坏的可能就是“水位探头失灵”
一般电极加湿桶使用寿命在2年左右!看看是不是该换加湿桶了
最后你说的那句,看看传动皮带有没有松动
最好的办法是:全面检修一次了!
我公司也有这种机型,全国各地都有办事处,你也可以和我联系:QQ:392828633
回复
4楼
首先感谢各位的大力支持,另外我在补充几点:
1、自从去年十月份喷水现象发生后,我们一直向厂商寻求帮助,他们也出了几套方案。问题在于喷水的出现带有周期性,而且每次处理后厂商都无法保证能彻底杜绝此类现象,只能是一个一个的排除,搞得我们整天提心吊胆的。
2、对三楼的建议,我们都曾经检查过,虽然水质确实不是太好,但还不至于出现泡沫,水位探测器是有点松动,应该不会影响正常工作吧。加湿桶的寿命方面。据我了解,一般一年能换两次,所以问题也不是出现在这。蒸汽输送管路、托水盘、下水口也检查过,没问题。
所以,我现在才怀疑是否与制冷系统有关?
(虽然空调机组在运行时,制冷同时也向室内输送水雾,但根据送风温度和湿度,应该不会出现凝水的,尤其还是在机组内部)
回复
5楼
我在广州这边的项目中也出现过这种情况,原因是温度探头失灵。加湿跟制冷同时工作或制冷系统(冷媒机尤其是)失灵。蒸发温度过低造成凝结水过多。把翅片中的水带出来了!!
不知中肯不!!
广州一新什么品牌的空气柜容易这样
回复
6楼
可是以前空调在运行时,制冷和加湿都是同时进行的,也没出现喷水啊.
为什么一年后的现在才出问题了呢
回复
7楼
还是要与加湿器的厂家进一步的沟通,加湿器喷水的现象以前好象听说过,怎么处理的忘的了,你可以问问这个人,QQ:547284502
回复
8楼
检查一下湿度传感器及其信号传输是否有问题了。
电极式加湿器的原理也比较简单,不同厂家的产品控制的精度及其模拟算法有差异的。
回复