丹佛斯B系列膨胀阀MOP值会是+30度吗?
qinger521
qinger521 Lv.8
2011年07月26日 15:31:37
来自于制冷技术
只看楼主

我看样本上是-20度,也问了厂家了,也说是-20度,可是买的标签上写的是+30度,现在系统老是回液,请问各位大侠有没有遇到过这个问题啊,多谢!!!

我看样本上是-20度,也问了厂家了,也说是-20度,可是买的标签上写的是+30度,现在系统老是回液,请问各位大侠有没有遇到过这个问题啊,多谢!!!
免费打赏
killzx99
2011年07月26日 17:38:34
2楼
+30psi吧
MOP都是控制最大压力的
咋控制最大温度呢?
回复
cb-123456789
2011年07月28日 16:51:18
3楼
蒸发压力高到一定极限时将使膨胀阀关闭。MOP:最大操作压力限制。
主要的作用是为了保护电机。当吸气压力高的时候,制冷量增大,此时电机功率也会增大。(当然COP也会增加),如果电机的实际输入功率超出额定功率, 电机绕组会发热会烧电机。有了这个功能可以向楼上的兄弟讲的那样控制住吸气压力,这样就可以保护电机了。
谷歌的。。。
回复
killzx99
2011年08月02日 21:33:38
4楼

楼上把MOP解释了一下
还挺彻底!
回复
tback
2011年08月03日 16:30:12
5楼
待业大四学生 感谢各位高手宝贵经验
回复