在混凝土构造手册里,水池施工时不留施工缝,但从施工单位来说是否不可行,如要留施工缝,一般的做法是怎样的,谢谢啊!
在混凝土构造手册里,水池施工时不留施工缝,但从施工单位来说是否不可行,如要留施工缝,一般的做法是怎样的,谢谢啊!
12楼
请教:假如橡胶止水带,箍筋断开怎么办?
回复
13楼
最理想的就是止水钢板啊,3mm左右得,作成企口利于防水效果。钢精能避的尽量避开,在不行就截断焊到止水钢板。高度尽量在300mm以上,一般留置在池壁腋角以上。不过焊接钢板要饱满,不能漏焊,起不到防水作用。
回复
14楼
用止水钢板!!!!
橡胶止水带用不了!!!
因为水池结构是水平施工缝!!!
如果是箱涵结构竖向施工缝就用橡胶止水带!!!
当然用钢板也可以~~不过贵啊~~~~
回复
15楼
用钢板止水带,其宽度是易在300以上,但考虑到钢材尺寸,多为1000,下料中存在浪费,不知道考虑宽度250是否适宜!施工中谁有实际经验,采用过250的尺寸没?效果如何?
回复
16楼
钢板止水带效果最好,但是焊接好看焊工的责任心!
回复
17楼
能在这里和大家相见真的很高兴,希望通过我们的交流,大家共同进步!
回复
18楼
回复
19楼
回复
20楼
回复
21楼
回复