已浇筑完地下室顶板,计划砌筑一施工用水水池,其面荷载限值。
qdcycivil
qdcycivil Lv.3
2015年04月26日 14:29:55
只看楼主

地下室顶板厚度为250,为上人屋面。计划砌筑一临时水池,想问其最大蓄水量,也就是地下室顶板最大面荷载取多少合适。

地下室顶板厚度为250,为上人屋面。计划砌筑一临时水池,想问其最大蓄水量,也就是地下室顶板最大面荷载取多少合适。
免费打赏
wxf20072008
2015年04月26日 16:06:40
2楼
这就得看你的水多深了
回复
qdcycivil
2015年04月26日 17:00:29
3楼
wxf20072008 发表于 2015-4-26 16:06 这就得看你的水多深了就是想知道可以做多深,知道最大面荷载限值,我自己可以算得。关键在这
回复
一頁書
2015年04月27日 11:15:04
4楼
你看原设计图纸中结构设计总说明,如果地下室顶板堆载10KN/M2,那就是1米,如果5KN/M2就是0.5米。
回复
一頁書
2015年04月27日 11:17:05
5楼
luojunxiangw 发表于 2015-4-27 11:15 你看原设计图纸中结构设计总说明,如果地下室顶板堆载10KN/M2,那就是1米,如果5KN/M2就是0.5米。看你250厚度,应该是室外还有覆土的,如果土没有覆。土的重量也可以折算进来。
回复
设计小兵
2015年04月27日 12:48:40
6楼
luojunxiangw 发表于 2015-4-27 11:17 看你250厚度,应该是室外还有覆土的,如果土没有覆。土的重量也可以折算进来。有道理,一般都是这样处理