水池施工缝问题
yunan5
yunan5 Lv.2
2006年06月02日 10:09:06
只看楼主

在混凝土构造手册里,水池施工时不留施工缝,但从施工单位来说是否不可行,如要留施工缝,一般的做法是怎样的,谢谢啊!

在混凝土构造手册里,水池施工时不留施工缝,但从施工单位来说是否不可行,如要留施工缝,一般的做法是怎样的,谢谢啊!
免费打赏
天天画不累
2006年06月02日 11:08:14
2楼
留施工缝要加止水带或止水钢板,一般在底板上500mm。
回复
yunan5
2006年06月02日 11:41:03
3楼
听说止水钢板已经很少用了,是吗
回复
sunnyzmf
2006年06月12日 20:47:26
4楼
参考一下有关伸缩缝的图集,名字我忘了,里面有五种方法.
回复
redflagfly
2006年06月14日 12:44:38
5楼
最近两年来,我经历过5个水池,都是采用的止水钢板,
回复
zhonghua_zheng
2006年06月16日 20:45:52
6楼
我们都用橡胶止水带
回复
崔开新
2006年06月18日 16:55:40
7楼
楼上说的应该是伸缩缝吧
回复
yms168
2006年06月18日 21:31:42
8楼
止水钢板比橡胶止水带好用,在水池中橡胶止水带很难固定,止水钢板用的较多!
回复
jjdzxy
2006年06月19日 20:23:01
9楼
没错,用止水钢板,甚至还可以做成企口,一般在底板上500mm。
回复
知识星球
2006年06月19日 20:30:27
10楼
对,用止水钢板,钢板两边要弯一下,加强锚固效果。
回复
d113375743
2006年06月20日 09:13:55
11楼
底板施工缝一般留置在池壁腋角以上,
施工缝的形式,有的是采用止水钢板,简单一点的就是留凹槽。
回复