泵站平面布置图
fxs5385929
fxs5385929 Lv.4
2006年06月02日 09:28:47
只看楼主

图纸简介: 泵站平面布置图,人行桥板配筋图、操作台桥板配筋图。 附件名:20065291148891137182.zip 文件大小:405K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

泵站平面布置图,人行桥板配筋图、操作台桥板配筋图。



附件名:20065291148891137182.zip

文件大小:405K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
sunxiaosan
2006年06月18日 11:09:17
2楼
个人观点,不对请批评指正。
1、能否增加一个包含地形图的大范围平面布置图,这样对于整个泵站的平面布置有个比较全面的了解,对于评价可能会比较全面客观一点;在左边的图纸中最好也应该有一个说明,保证图文并茂;该河流是否存在泥沙的问题?进水口宽度是否满足进水要求?
2、关于“平面布置图”:
在“平面布置图”中应该增加高程的标注;对于“Ⅰ-Ⅰ”剖面左右表述不一致,左边表示剖面图,右边表示剖视图;对于“1-1、2-2、3-3”的表示最好能延续前面的仍然采用“Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ”的形式;图中应有一个纵向的控制轴线,因为标注的尺寸实际上是一个相对的数据,对于现在的标注,施工放样好象无从下手,因此必须在这个图上解决这个问题,因为其它的图纸都是在这个主图上画剖面图获得的;在“人行桥板”下的虚线不知是什么意思?并且上下不一致?泵房外墙仅仅是个方框线,肯定不合适,至少应该像“Ⅰ-Ⅰ”有个外墙尺寸,以及窗户、门等基本内容,且6m尺寸是否满足要求?进水池是否需要做围栏杆,应避免小孩等掉下去等问题。在出水池中部的1:1.5的斜坡线和周围的衔接可能有问题,因为看起来比较别扭。
3、关于“Ⅰ-Ⅰ”:
“Ⅰ-Ⅰ”的水平标注的尺寸最好和“平面布置图”对齐,这样上下对起来看比较容易一些;同时“Ⅰ-Ⅰ”中对于剖到的部位应该划出剖面符号;在泵房右面是一个1:1.5的斜坡,但是图中没有标示“1:1.5”,且该斜坡线的下端不知交于何点,好象仅仅示意似,作为设计图,显得有点毛糙。
4、建议在右边的图纸中都标示出高程,这样比较容易看出相对之间的关系。剖面“1-1”“2-2”是否有误?因为从“平面布置图”中好象看不出来是哪样的。且该图中有两个“1-1”“2-2”剖面显然是不合适的。在说明中缺钢筋保护层的数据。
总之需要改进的地方比较多。
回复
xysljbgs
2006年06月18日 15:45:37
3楼
该图只有两套,一是平面布置图和剖面图;二是渠道及人行桥配筋图。所存在的问题2楼已阐述清楚。好在两套图基本把泵站布置清楚明了。
回复
fxs5385929
2006年06月19日 17:30:11
4楼
呵呵,二楼的弟兄看图非常仔细,日后大有出息,在这里我现恭喜了!
这张图的确有很多问题没说清,因为他是泵房已经基础打好,准备盖彩板房的,所以就不修要设计泵房。人行桥板下面是挡土墙的基础线,所以是虚线,至于进水口的宽度是在设计之前就复核好的,这张图最关键的错误,你没有看出来,看来^O^
在看看,你就可以有大的进步的,欢迎都探讨,共同进步!
回复
y56228
2006年06月29日 17:20:55
5楼
图纸是非常好,可惜就是没有积分,不好下载啊,我现在正在做这个
回复
zgtian2005
2006年06月29日 18:07:35
6楼

只有两分耶,这也下不了?你现在有5个积分,因该可以的。以后发表好的评论后再继续给你加分,相信分会越来越多的。
回复
源泉
2006年06月29日 22:50:05
7楼


兄台那么高经验,居然没有积分,奇怪
建议以后多多评图,或者提供点资料给大家分享,积分不会少的
回复
sunxiaosan
2006年07月10日 15:26:27
8楼

非常谢谢你的鼓励!本布置图后壁距T,过大。按照消除水面涡旋的要求T=0最好,但是由于考虑到施工检修的要求,留有一定的余地。依据《水泵与水泵站》(沙鲁生主编)的建议应不超过0.25的进水管口直径,因此我认为T偏大。请大侠指点!
回复
fxs5385929
2006年07月11日 16:57:26
9楼
8楼说的很对,除此之外,进水池的角度不对,不能这样直角接,因该设计一个角度,20~40。
向图纸上这样接会造成水流脱壁。
回复
zhangrj630316
2006年07月11日 17:20:37
10楼
二楼的弟兄看图非常仔细,兄台那么高经验,居然没有积分,奇怪
回复
sunxiaosan
2006年07月18日 21:04:13
11楼

谢谢!如果其他的图纸评论也能像我们这样进行互动,我想对于评图的、看帖的朋友都将会有很大的帮助,希望继续努力,也希望版主加分鼓励一下。