小日本100V漏电开关问题,请高手指点!
wang_5316
wang_5316 Lv.2
2006年06月02日 08:59:32
只看楼主

最近干了个小日本的工程,里边用到100V漏电开关,国内没有可使用产品,后来听说梅兰日兰的C65N+ELM电磁式漏电断路器可以使用,结果用了之后,在断路器上按试验按钮还是不好用啊!哪位高手有相关经验,帮帮忙!指点一下!

最近干了个小日本的工程,里边用到100V漏电开关,国内没有可使用产品,后来听说梅兰日兰的C65N+ELM电磁式漏电断路器可以使用,结果用了之后,在断路器上按试验按钮还是不好用啊!哪位高手有相关经验,帮帮忙!指点一下!
免费打赏
nsplr
2006年06月02日 09:47:37
2楼
我从不接小日本的工程
回复
wang_5316
2006年06月02日 13:12:02
3楼
赚了小日本的钱,富裕我们人! 有什么不好! 哈哈! 最好把他们坑穷了!
回复
wang_5316
2006年06月02日 20:19:43
4楼
漏电问题没人解答吗?
回复
lu01
2006年06月03日 14:45:24
5楼
220V的漏电开关用在100v的电路中按试验电阻,达不到漏电开关漏电电流所以起不到漏电开关动作
回复
wang_5316
2006年06月13日 10:09:38
6楼
谢谢! 原来这么回事啊!呵呵!
回复
shandian110
2006年06月13日 11:22:19
7楼
我看楼主还是选用100V额定电压的产品吧,这样会比较安全稳定.
回复
szhjf
2006年06月13日 14:32:53
8楼

有点不够理智啊....
回复
sph165
2006年06月15日 15:32:51
9楼
在我们这地方买个100V的漏电开关换上去很容易呀,也很容易买得到呀。