民规3.4.2条:“当用电设备总容量在250kw及以上或变压器容量在160kva及以上时,宜以10(6)kv供电;”问:当有功功率在250kw时,视在功率应该就会大于160kva吧,那上述的两点不就矛盾了?但真相总是掩埋在历史的角落,事实不应如此肤浅,故向各位前辈虚心求教,感谢先~[ 本帖最后由 fuhaidianqi 于 2011-7-26 10:35 编辑 ]
民规3.4.2条:“当用电设备总容量在250kw及以上或变压器容量在160kva及以上时,宜以10(6)kv供电;”
问:当有功功率在250kw时,视在功率应该就会大于160kva吧,那上述的两点不就矛盾了?但真相总是掩埋在历史的角落,事实不应如此肤浅,故向各位前辈虚心求教,感谢先~
[
本帖最后由 fuhaidianqi 于 2011-7-26 10:35 编辑 ]
2楼
民规的范围比较广,可能是工业建筑有容性负荷比较多的场所
回复
3楼
当用电设备总容量在250kw及以上或变压器容量在160kva及以上时
用电设备总容量 或变压器容量
总容量 容量
回复
4楼
用电设备总容量是指用电设备的设备容量或称安装容量,变压器容量是指根据经过负荷计算选定的实际需要的变压器容量。
回复
5楼
求详解,变压器容量在160kva的话,有功功率就会低于250kw,那就可以低压供电,那就不用变压器,那就。。。又晕了~
回复
6楼
呵呵,多谢关注,我再思考下~
回复
7楼
嗯,有道理,不过这样其实只要限制视在功率不久可以了嘛,非得再弄一个有功功率出来,有没有添乱的感觉~
回复
8楼
想听听更多人的意见,继续顶一下
回复
9楼
这是正解啊
用电设备总容量是指用电设备的设备容量或称安装容量,变压器容量是指根据经过负荷计算选定的实际需要的变压器容量。
[
本帖最后由 l13591991255 于 2011-7-28 00:14 编辑 ]
回复