图纸简介: 某学校生活污水处理工程,生物接触氧化池、斜管沉淀池、工艺构筑物、建筑物简图、闸门井与格栅井、鼓风机房与污泥脱水机房、水解调节池、污泥浓缩池等。 附件名:20065311149065070228.zip 文件大小:92K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某学校生活污水处理工程,生物接触氧化池、斜管沉淀池、工艺构筑物、建筑物简图、闸门井与格栅井、鼓风机房与污泥脱水机房、水解调节池、污泥浓缩池等。
附件名:20065311149065070228.zip
文件大小:92K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
1.缺总布置图
2.调节池水泵出水管从接触氧化池顶进入更好。
3.接触氧化池溢流口底标高应低于隔板顶标高和进水管底标高0.1-0.15m。
4.多处画法错误。
5.为什么不采用埋地布置。
回复
3楼
太简单了
回复
4楼
最好能提供较为齐全的实际工程例子
以便真正达到互相交流共同提高的目的
回复
5楼
回复
6楼
太简单了 好多东西没有
回复
7楼
已经下载,感觉不错,对于我这样的新手非常适用!希望网站办得更好!更出色!我非常喜欢!谢谢!
回复
8楼
不合格
回复
9楼
感谢楼主的资料,不可多得的好图纸,希望楼主有更多的资料和大家分享。愿有更多热爱建筑的同事一起来发图,让我们在这个平台上获得更多的交流,论坛会更加精彩!
回复
10楼
1.缺总布置图
2.调节池水泵出水管从接触氧化池顶进入更好。
3.接触氧化池溢流口底标高应低于隔板顶标高和进水管底标高0.1-0.15m。
4.多处画法错误。
5.为什么不采用埋地布置。
回复
11楼
hk
回复