变电室排风
denguihui007
2006年06月02日 00:04:25
来自于中央空调
只看楼主

求教!哪位大侠施工做过变电室的排风,有没有用空调?如果没用,换气次数是多少次?我根据强电专业提资的变压器的发热量用显热计算的变电室的排风量,折算成换气次数居然有70次之多,但根据一些设计手册的换气次数都不用这么多的,请问到底要怎么算排风量?

求教!
哪位大侠施工做过变电室的排风,有没有用空调?如果没用,换气次数是多少次?
我根据强电专业提资的变压器的发热量用显热计算的变电室的排风量,折算成换气次数居然有70次之多,
但根据一些设计手册的换气次数都不用这么多的,请问到底要怎么算排风量?
免费打赏
zhangxin135
2006年06月02日 09:09:02
2楼
如果算出来是70多次,也是正常,不要相信设计手册的数据
不过这么大的风量很难处理。不如用空调来降温吧
回复
denguihui007
2006年06月02日 19:49:20
3楼
谢谢!
回复