电缆沟深度问题
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2006年06月01日 22:56:33
只看楼主

请问低压电缆沟深度有什么要求?高压呢?因为地下室要做垫层,所以很重要。大家帮帮我

请问低压电缆沟深度有什么要求?
高压呢?因为地下室要做垫层,所以很重要。大家帮帮我
免费打赏
djf546432
2006年06月02日 14:46:01
2楼
(1)沟的深度和宽度在电缆设计规范上有规定.这和你的电缆大小有密切关系.我240电缆高压作成1300~1500.低压800.
回复
djf546432
2006年06月02日 14:46:51
3楼
(2)地下室可以走桥架
回复
ahei1983
2006年06月02日 15:25:26
4楼
因为是地下室,为了做电缆沟专门加了500的垫层。让结构很生气。哈哈。
请了强人来确定方案,他根本不考虑桥架,层高4.2米,0.8的梁。
是不是怕桥架麻烦?
回复
sailor1981520
2006年06月02日 17:10:38
5楼
桥架要算荷载的
电缆沟可以直接在地下室地面上做,为什么要做成500的垫层呢?
电缆沟的深度是由多少根电缆来定的,没有具体的限制,一般在300~1500之间
回复
ww6205
2008年11月03日 15:17:39
6楼
我也遇到同样问题,经与审图师沟通,电缆沟的深度主要须满足电缆沟内最大一根电缆弯曲半径规定要求,另还要考虑该电缆沟内需容纳电缆的根数来确定电缆沟宽和深的尺寸,电缆沟深度一般在300~1500之间,具体应满足国标图集号94D101-5(26页)和GB50168-2006电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范的电缆弯曲半径规定要求。

以下摘录GB50168-2006电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范
5.1.7电缆的最小弯曲半径应符合表5.1.7的规定。
表5.1.7电缆最小弯曲半径
电缆型式 多芯 单芯
控制电缆 10D
橡皮绝缘电力电缆
无铅包、钢铠护套 10D
裸铅包护套 15D
钢铠护套 20D
聚氯乙烯绝缘电力电缆 10D
交联聚乙烯绝缘电力电缆 15D 20D
油浸纸绝缘电力电缆
铅包 30D
铅包 有铠装 15D 20D
无铠装 20D
自容式充油(铅包)电缆 20D
注:表中D为电缆外径。
回复
ylove008
2008年11月03日 16:51:23
7楼
发现这里高人很多啊,我来虚心学习的,请大家多多照顾,不错的网,就是速度有点慢!!!!
回复
lingxuct
2008年11月04日 05:32:41
8楼
不太明白,电缆沟深度按需要定,与地下室垫层不知道有什么关系。
对放电缆来说,电缆沟的横截面越大越好,我们一个电站里电缆沟深度是2200mm!但对防水来说,电缆沟的底越高越好,这是矛盾,需要设法解决的。