安装一小冷库,出现的问题真奇怪。原因是老番所谓工程师大意
antoniomei
antoniomei Lv.3
2011年07月26日 07:47:13
来自于制冷技术
只看楼主

在海外生活有时真的不习惯,他们每星期六日都是关门大吉,遇上情况没门去买配件。今天星期一早过去那商铺找到那所谓工程师,跟他说机组配套大了膨胀阀,他还笑着,实在气死人。现在更换了一个TONS 1-1/2 去配套3HP 机组。正常运作了库温急速下降。现在运行高低压是: 14KG /3.8KG ,电流 8.23 A 。一小时内风口温度降到-4度,9立方小库存。 上星期和客户去买了一套全新机组,老番配套了一套机组 COPELAND 谷轮 3HP 机组和风口制冷量3600 ,膨胀阀是AFAE 2 HC PCN:062085 TONS:2 。冷库体是陈年的,大约二十年左右。全套机组铜管等等都换上安装好,奇怪就是加上R22 8KG 左右 ,机组通电起动正常情况下工作了六七小时库温一直在20度,风口温度才是13度,高压在11KG ,低压0.2KG 。发觉不正常,调节膨胀阀开最大都是差不多一样,同样试过调到最小的。高低压都差不多,因工作太累了,12小时后一早再去看看,库温都是13度左右,开始怀疑老番把膨胀阀配错了。换上另外一个R22 FVE 2 Z ,开机再试,风口管快速起霜,5小时后风口温度最低下到-1.5左右.冷库温度在2度左右,这时高压14KG ,低压3.8KG . 配套那一类膨胀阀最好,客户想库温到-5度到-10度左右

