【请问】三相电机对地阻值0.3M可以运行吗
sjgolf
sjgolf Lv.2
2011年07月25日 10:30:10
来自于继电保护
只看楼主

有三相15KW电机,室外冷却塔使用,工作环境恶劣,昨天下雨停电,今天送电时用摇表测电机对地阻值只有0.3M,线路没有问题有20M阻值,不知道能不能开机,请各位大侠指教

有三相15KW电机,室外冷却塔使用,工作环境恶劣,昨天下雨停电,今天送电时用摇表测电机对地阻值只有0.3M,线路没有问题有20M阻值,不知道能不能开机,请各位大侠指教
lingxuct
2011年07月25日 13:06:58
2楼
按规定0.3M是不能送电的,如果是接线柱受潮,可能送电后稍过一段时间,绝缘电阻就升高了。万一是全部绕组受潮,绕组就会击穿的。
回复
wcx860605
2011年07月25日 13:07:17
3楼
顶,等待高手回答
回复
jiangbo88
2011年07月26日 10:37:30
4楼
不要开机,把电机拆下来烘一下吧,0.3M运行一段时间可能就烧了。
回复
智库
2011年07月26日 10:43:40
5楼
按规定不行。
实际短时间送过电---为了烘干一下,绝缘电阻如果上升了,再继续送电工作,否则判断可能是匝间短路的嫌疑。 这样做是因为比拆下来快一点解决问题,要看现场情况处理了。
回复
longzhijie88
2011年07月26日 11:08:15
6楼
我想问一下,一般电机的线圈电阻为多大
回复
智库
2011年07月26日 16:33:15
7楼
这个又要分绕线式电机还是鼠笼电机了,还要看你电机的功率多大。不过绝缘电阻不需要知道电机绕组电阻,绕组电阻只是在生产好后测一下。
对电机能否使用,一般是测绝缘电阻,400V电机,绝缘电阻应该为0.5M以上。
回复
markluan_99
2011年07月26日 16:44:41
8楼
不能开机,电机受潮了,要烘干处理。
回复
neogeopal
2011年07月26日 19:09:14
9楼
按规定是不能用的,国内规定电机要0.5兆欧
实际中,0.1的我用过,潜水泵,4KW的小不点,就抱着烧了也算了的心态。
三相平衡问题不大,要是不平衡就很难说了,但是绝缘不好,你也不知道三相平衡还是不平衡,要不是死马当活马医,别冒险。
回复
xzidan
2011年07月26日 20:37:42
10楼
按规定是不能用的,国内规定电机要0.5兆欧
我在工作中0.3M的也试过,没什么问题。楼主要注意的是如果你想试一下的话,一定要检测一下三相的电流值是否正常,如果电流增大还是停用的比较保险。
回复
qq675159149
2011年07月27日 07:27:24
11楼
你的供电系统如果是三相五线制的话.就不要试了.会引起大面积停电的.一般情况下0.5兆欧(对地电阻)可以运行.0.3兆欧的话不能运行..下雨前对地电阻有20兆欧的话.很可能是进线端子对地绝缘降低所致.清理后测量正常在开机.总之.为了系统安全.我建议还是不要开机!