一个很无奈的问题,求解!!
houzaixiang
houzaixiang Lv.10
2011年07月25日 09:50:00
只看楼主

有两台柜子,相隔25米远,现在故障如下:运行一段时间后两台柜子的电流互感器的线路都烧毁,第一次去现场看的时候是从低压室出来的扁铁脱焊了,重新配线,运行正常。过了大半个月,打电话来说又出现相同的故障,而且未有脱焊点。感觉很是奇怪,要正常都好,要坏都坏。自己判断是电流互感器的接地线的问题。系统是在低压室扁铁接地,然后和变压器的接地相连,然后接地又引到厂房的钢立柱上,厂房是钢结构的,据厂里的人讲是焊接在一起的,但焊接质量不太好。坏的柜子是和柜体接地一起接在铝排上的,柜体已经和厂房的立柱焊接在一起的。互感器接地是成套厂接在N排上的。变压器的N也是从低压室的扁铁接入的。已经是重复接地啦。很是蕴闷。互感器和表都是好的。准备在现场就地打接地扁钢。我们只是根据厂里买的成套柜子来安装。接地安装在N上是厂家就有的,而且低压室的几台柜子的表都是如此,现在正常。求解!!各位大侠指点下!

2011年07月25日 16:44:50
2楼
会不会把总PE和N线混了?PE线通过了N线的不平衡电流?
回复
houzaixiang
2011年07月26日 08:58:21
3楼
本来要单独加PE线的,但考虑厂里的厂房都是钢结构的,已经和接地扁铁焊在一起的,不过学习你啦O(∩_∩)O
回复
houzaixiang
2011年09月09日 13:23:20
4楼
不知道区管把此帖子弄到哪里去了?
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月09日 14:19:38
5楼
CT烧坏,感觉与接地无关
即使不接地,正常情况下,二次线圈也没有多高电压
会不会是CT二次接线虚接啊
回复
lingxuct
2011年09月09日 15:10:10
6楼
“两台柜子的电流互感器的线路都烧毁,第一次去现场看的时候是从低压室出来的扁铁脱焊了”

有没有这种可能:烧电焊的搭铁线接触不良,电焊电流通过了电气的接地系统,把电阻小的线路烧了?
回复

相关推荐

APP内打开