如图LL2:墙厚300宽1200高2700,主筋才5支25的钢筋,这5支钢筋是怎么排布分配的?是水平还是直的,是单排还是双排均匀分配?还是梁顶2支梁底3支那么中间用什么钢筋呢?[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-7-24 22:44 编辑 ]
如图LL2:墙厚300宽1200高2700,主筋才5支25的钢筋,这5支钢筋是怎么排布分配的?是水平还是直的,是单排还是双排均匀分配?还是梁顶2支梁底3支那么中间用什么钢筋呢?
[
本帖最后由 qaz666 于 2011-7-24 22:44 编辑 ]
23楼
楼主真搞笑,还截个小图就请人帮忙,
要真是那样,何必要出那么大的图纸啊。
回复
24楼
梁宽300mm, 梁断面300(宽)×2700(高),梁尽跨为1200mm,说明剪力墙上门洞宽为1200mm,配筋为上2根25,下为3根25,梁分布筋同剪力墙分布筋。个人意见梁宽300mm, 梁断面300(宽)×2700(高),梁尽跨为1200mm,说明剪力墙上门洞宽为1200mm,配筋为上2根25,下为3根25,梁分布筋同剪力墙分布筋.。
同意以上观点!
回复
25楼
梁高和跨度弄反了吧?有时候设计人员稍一疏忽,就犯这样的错误。
回复
26楼
在结施图柱子和剪力墙那张图纸上注明的连粱的位置和长度,截面和配筋是在同一页下方的表格
回复
27楼
应看看结构说明或梁配筋平法等是否有另外说明,正常剪力墙表有注明所属层数,墙厚,水平分布筋,竖向分布筋,拉筋,抗震等级等.
回复
28楼
看不懂了,这个是土建方才能懂的吧
回复
29楼
这只是图纸的一部分,这个配筋表是要结合配筋图一起看的
回复
30楼
我了个去,那是剪力墙···
回复
31楼
等待不同的答案
回复
32楼
应该是剪力墙里面的补强暗梁吧,你好好看看图纸,你把主筋看做附加筋,箍筋照布,剪力墙钢筋照布
回复