PKPM嵌固端层号如何填写
jefferyfu
jefferyfu Lv.2
2011年07月24日 20:46:53
来自于PKPM
只看楼主

两层地下室,15层住宅,考虑地下室底板为嵌固端,那嵌固端层号应该填写几号层?

两层地下室,15层住宅,考虑地下室底板为嵌固端,那嵌固端层号应该填写几号层?
天柱
2011年07月24日 21:22:55
2楼
两层地下室,15层住宅,考虑地下室底板为嵌固端,那嵌固端层号应该填写几号层?

填写1
回复
baggio1118
2011年07月30日 08:24:23
3楼
我们这里如果填写负数就容易产生死机 最好还是按桩的计算方法填写2.5-100的数值。
回复
znjzq
2011年08月02日 11:12:34
4楼
我也很想知道.希望高手回答一下哈.
回复
miao9527
2011年08月02日 15:25:14
5楼
我也很想知道.希望高手回答一下哈.
回复
clg6476
2011年08月02日 20:30:07
6楼
填0即可,程序对嵌固的默认值是地下室层数加1,当然由于嵌固端尚应满足规范要求,程序会自动判断是否下移嵌固端
回复
junshirensheng
2011年08月11日 16:30:18
7楼
stawe 用户手册说 这里的嵌固端指上部结构的计算嵌固端,当地下室顶板作为嵌固端时,那么嵌固端所在层为地上一层,即地下室层数加1,而如果基础顶面嵌固时,嵌固端所在层号为1 根据这些 感觉楼主情况该填2 还请高手指正
回复
我是小明81
2011年08月11日 23:19:28
8楼
当地下室顶板作为嵌固端时,那么嵌固端所在层为地上一层,即地下室层数加1,这句话究竟怎么理解,正很迷惑,好像跟规范的嵌固端有区别?
回复
池运发
2011年08月12日 12:00:37
9楼

正解
回复
刘延宏
2011年08月30日 17:17:23
10楼
如果地下室的刚度足够大(大于地上一层相关范围侧向刚度的2倍)就可以作为上部结构的嵌固端,填3
回复
lichengcailei
2011年09月07日 21:03:05
11楼
stawe 用户手册说 这里的嵌固端指上部结构的计算嵌固端,当地下室顶板作为嵌固端时,那么嵌固端所在层为地上一层,即地下室层数加1,而如果基础顶面嵌固时,嵌固端所在层号为1 根据这些 感觉楼主情况该填2 还请高手指正
我也是这样理解
回复

相关推荐