请教消防分区的一个问题
xiaohei14
xiaohei14 Lv.2
2006年06月01日 11:05:51
只看楼主

最近看了一个实际工程某医院的住院部,建筑高度58.8m,有地下室,层高5.0m,再处理消防的时候说明如下:5.8.5. 室内消火栓系统本工程的的室内消火栓系统分高低两个区。住院部(1-6层)﹑医技部﹑中心血站为低区,分别由总消防供水环管引出两个DN150的管道,并各自与室内消火栓系统管道成环状;住院部(7-14层)为高区,由动力站内的高区消防泵引出两个DN150的管道并与高区成环。室内消火栓系统静压不超80米。消火栓出口压力大于 0.5Mpa时设减压孔板。每个立管管径为DN100,流量为15l/s,管道之间设有一定数量的阀门以便检修。消火栓箱选用自救型SG×24型消火栓箱,箱内设SN65消火栓,消火栓距地1.1米,栓口垂直墙面,口径19mm水枪,25米衬胶水龙带,25米长消防卷盘,击碎式启动按钮,消火栓充实水柱为10米。保证室内任一点有二股水柱到达。消火栓系统设有2个墙壁式水泵接合器,距室外消火栓距离为15~40米。

最近看了一个实际工程某医院的住院部,建筑高度58.8m,有地下室,层高5.0m,
再处理消防的时候说明如下:
5.8.5. 室内消火栓系统
本工程的的室内消火栓系统分高低两个区。请教为什么要进行消防分区?(可按以前的规范解释:新规范将以前的80m改为100m了)
免费打赏
nick_wujq
2006年06月01日 13:23:35
2楼
可能是院区整个消防系统比较完善,有高低区的消防环网,所以设计者从院区的不同环网上引入消防管道,如果全部接院区高区的消防管网,下面消防水压比较大,所以有条件的情况分区了(个人猜测)。
(当然也可以只由高区管网引入消防管,不用分区,但可能下面很多层都要设减压设施),
如果我们在这栋楼单独设置泵房的话,就不用分区。
回复
xiaohei14
2006年06月01日 13:49:53
3楼
根据规范,不是要消防水压达到80m才需要分区吗(老规范)
还需要综合考虑其他的方面吗
我在规范上没有找到相关得内容
回复
nick_wujq
2006年06月01日 15:06:30
4楼
当你这栋建筑受到其它条件影响的时候,你就要考虑。
回复
linyinong
2006年06月01日 15:48:20
5楼
《高规》2005版分区静压为1.0MPa。
回复
xiaohei14
2006年06月01日 18:15:00
6楼

这个我知道,因为是已经做完的实际工程,05版出台以前的工程,我正在努力看懂它,弄不清楚它的分区依据
不过还是谢谢你的关注
水往高处流,能否举个实际的例子,导致它必须分区
因为分区和不分区应该有很大的差别
回复