请问电缆沟尺寸的问题?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2011年07月24日 19:48:44
只看楼主

知识请问电缆沟的设计 是不是一定要考虑人进入里面进行施工和检修呢?也就是说尺寸一定要足够大。如果电缆沟里面设了支架,那电缆沟估计得更宽了吧?

知识请问电缆沟的设计 是不是一定要考虑人进入里面进行施工和检修呢?也就是说尺寸一定要足够大。如果电缆沟里面设了支架,那电缆沟估计得更宽了吧?
免费打赏
w260091067
2011年07月24日 20:37:32
2楼
800 10kv的1000
回复
lesion
2011年07月24日 23:49:22
3楼
具体可以看《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007或者GB50168-2006电缆线路施工及验收规范,里面应该有具体的规定。
回复
wlszjs
2011年07月25日 06:45:51
4楼
关键是看你准备放几根电缆(考虑远景),是高压电缆还是低压电缆还是通信电缆,如果有这些数据,我可以帮你估计一下电缆沟尺寸,另外,你还要考虑电缆的转弯半径以及电缆的施工操作面。
回复
hd-haihong
2011年07月25日 10:29:41
5楼
转弯半径!
回复
bbxiaosan
2011年08月01日 15:49:30
6楼
请问如果是低压电缆,共21根,电缆沟尺寸多少?
回复
zherl
2011年08月01日 17:40:07
7楼
确定电缆沟的尺寸,不能只是靠电缆的数量来确定,还要有电缆的规格型号呢。
回复
yd623509849
2011年08月01日 18:51:14
8楼

21根?多粗的啊,240的?还是50的,甚至比240粗。比50细的??
回复
woheni2010
2011年08月01日 22:07:23
9楼
800的 1000 1300 的
回复
moran1123
2011年08月02日 09:19:34
10楼
800 10kv的1000
回复
niugang19810504
2011年08月04日 11:42:33
11楼
是要考虑检修和施工的通道的。
回复

相关推荐

APP内打开