知识请问电缆沟的设计 是不是一定要考虑人进入里面进行施工和检修呢?也就是说尺寸一定要足够大。如果电缆沟里面设了支架,那电缆沟估计得更宽了吧?
知识请问电缆沟的设计 是不是一定要考虑人进入里面进行施工和检修呢?也就是说尺寸一定要足够大。如果电缆沟里面设了支架,那电缆沟估计得更宽了吧?
2楼
800 10kv的1000
回复
3楼
具体可以看《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007或者GB50168-2006电缆线路施工及验收规范,里面应该有具体的规定。
回复
4楼
关键是看你准备放几根电缆(考虑远景),是高压电缆还是低压电缆还是通信电缆,如果有这些数据,我可以帮你估计一下电缆沟尺寸,另外,你还要考虑电缆的转弯半径以及电缆的施工操作面。
回复
6楼
请问如果是低压电缆,共21根,电缆沟尺寸多少?
回复
7楼
确定电缆沟的尺寸,不能只是靠电缆的数量来确定,还要有电缆的规格型号呢。
回复
8楼
21根?多粗的啊,240的?还是50的,甚至比240粗。比50细的??
回复
9楼
800的 1000 1300 的
回复
10楼
800 10kv的1000
回复
11楼
是要考虑检修和施工的通道的。
回复