跪求各位高手帮忙解释工地孔底注浆时产生的问题
xxjaiwjy3
xxjaiwjy3 Lv.2
2011年07月24日 14:33:58
来自于建筑施工
只看楼主

各位土木界的高手,小弟前两天碰到一个问题,在建一栋商场,桩基采用钻孔灌注桩,其中直径为900的桩需要孔底注浆,设计注浆量为4吨每根,压力控制为达到6兆帕,桩身长约50米,终孔入岩1米,设计以圆砾层作为持力层。桩身浇筑完七天后开始注浆,施工单位买了台新的注浆机,但在注浆过程中,机器的读数表一致在0到7兆帕之间跳动,而没有稳定在一定的读数上,直到注浆量达到设计值4吨,压力还是依旧在0到7兆帕之间跳动。请问各位高手,这是怎么回事呢?

2011年07月24日 21:50:07
2楼
这个 说实话很正常的 就算是压力表的指针达到了又怎样?他可以调压力表啊 在0和7兆帕间跳动这个很正常的 因为那个空气压缩机是一阵一阵的往里面施压的嘛 这个 你只要看压力表的指针在跳动的时候在设计值附近跳动就行了
回复
a100006685
2011年07月25日 10:05:06
3楼
1。泵内有气没排净,需要重新灌泵排气
2。入口阀门开度小,全开入口阀门
3。电机与泵轴旋转方向不一致,重新安装使其方向一致
4。液位低,吸不到液体泵吸入空气
5.入口管路或过滤器堵塞,疏通管路或清洗过滤器
回复
zj-1210
2011年07月25日 19:09:46
4楼
1、在0和7兆帕间跳动这个很正常的 因为那个空气压缩机是一阵一阵的往里面施压的嘛 这个你只要看压力表的指针在跳动的时候在设计值附近跳动就行了
2、看看桩附近地面有没有冒浆,如果冒浆,压力肯定不会上去。
3、看看施工单位的机械操作有没有不到位,例如:泵内有气没排净,需要重新灌泵排气;入口阀门开度小,全开入口阀门;液位低,吸不到液体泵吸入空气;入口管路或过滤器堵塞,疏通管路或清洗过滤器,等情况。
回复
xxjaiwjy3
2011年07月26日 08:14:27
5楼
跪谢各位指点。
回复