1AA6有没有和应急母线连接,这些回路是水泵配电箱电源,看图纸接的是应急电源,设计院说平时用市点,停电时用应急电源,不连接怎么做到啊,
1AA6有没有和应急母线连接,这些回路是水泵配电箱电源,看图纸接的是应急电源,设计院说平时用市点,停电时用应急电源,不连接怎么做到啊,
2楼
我只看到PE线连起来了
回复
3楼
中间不是有母联吗
回复
4楼
光看这个看不清啊
如果AA6是常用电源的话, FAA2是柴发的话,当中就应该是个ATS而不是个断路器了啊。但是这个后面的母牌又写着应急母线,如果这个母牌只是应急时候用(常用电源不用),那么AA6就和这个系统无关,市电/柴发的切换再末端进行,你问问看吧,这个图应该有问题
回复
5楼
我看想是不连的,他们应该在末端设置双电源自动切换箱,末端切换
回复
6楼
看图纸来说设计的意图是链接的,,但是画法似呼有问题,进线的位置可能摆错了。。
母线这样怎么贯通。。
回复
7楼
luguoxuexi .............................
回复
8楼
回复
10楼
画法有问题。。。。
回复
11楼
没看懂,应急电源是不是在6AA前有转换装置啊,有没有全部的图纸啊
回复
12楼
图纸表达的意思是没有问题的,就是画法不对,进线位置标示有误
图上应急母线段应该还有进线开关,这个母联开关在正常情况是合上的,当市电断电时开关断开,应急电源为应急母线供电
回复