综合布线实际工程中的几个问题
pjjune
pjjune Lv.2
2006年06月01日 09:20:12
只看楼主

1、在综合布线系统中,出于对成本的考虑,我直接把BD引至TO,这样可以吗,对性能会有影响吗?2、综合布线系统是由设备间子系统、垂直干线子系统、管理子系统、水平布线子系统,工作区布线子系统。系统所说的设备间,管理间,楼层配线间,交接间确切指的是哪里?

1、在综合布线系统中,出于对成本的考虑,我直接把BD引至TO,这样可以吗,对性能会有影响吗?
2、综合布线系统是由设备间子系统、垂直干线子系统、管理子系统、水平布线子系统,工作区布线子系统。系统所说的设备间,管理间,楼层配线间,交接间确切指的是哪里?
免费打赏
pjjune
2006年06月01日 10:32:03
2楼
没人可以回答一下吗??
回复
liouhaibao
2006年06月02日 09:19:42
3楼
这个还真的没法直接说 具体施工的时候 都不一样啊 只能有个大概 到处都可以找的到那些说法的
回复
yangtao781026
2006年06月03日 14:23:34
4楼
1、可以的,只是管理全部集中在BD里,对于施工来说,数量大的话,比较麻烦!


2、设备间,就是我们叫的机房

楼层配线间,就是楼层弱电间,即楼层机房

交接间,就是进行线缆交接的房间,即机房或楼层机房

管理,指对这些设备,线缆进行标示、整理等!
回复
caufx
2006年06月04日 13:43:42
5楼
被你说晕了
回复
gg86081674
2006年06月05日 21:22:59
6楼
1、首先我们要考虑是利用五类线、还是利用六类线,五类线是我们经常用的网络线,但近几年来也有一些网络面积比较大的建筑,引进国外的技术,也引进新的网络线,也就是我们称的六类线,六类线在各方面都优于五类线。现在南京军区总医院门诊楼就是引进的国外先进线类——六类线。
2、为了提高网络的清晰度,我们必须尽量缩短网络线的长度,也就是说我们不能无限制地延长网络线的长度。
3、出于考虑成本我们必须尽量做到利用最短的距离,送至网络点。
4、网络是近些年来发展起来的,对我们许多人来说,也许不太熟悉,所以我们也必须利用有利的时间及空间去宣传,让更多的人们去了解网络。
回复
gg86081674
2006年06月05日 21:39:12
7楼
1、尽量做到集中控制。所谓的集中控制就是建筑物的每层中的所有网络点引至每层弱电间的端子箱,然后再有端子箱引到网络机房。由网络机房集中控制。
2、我们首先了解一下建筑物的总面积以及每层的面积,以便让我们来更正确地设计一下本建筑的每层设计几个弱电间以及本建筑几层设置一设备间。
3、楼层配线也是一个非常重要的问题。我们必须考虑正确布线,尽量做到线少,效果显著。
回复
beijingwang
2006年06月13日 17:15:03
8楼
1。由建筑物机房(BD)直接配线至工作点当然可以,只要距离不超90m!但你省去了FD虽节约了成本,但对大型工程、租户复杂不能界定工作区的工程,没有FD很难管理。
2。同意4楼的说法!
回复
jiangronghua
2006年06月15日 08:18:27
9楼

是方便施工,管理可就麻烦了
回复
yefating
2006年06月15日 10:33:00
10楼
1,从降低成本上来说,使没有问题的,在保证BD到TO的路由长度少于90米的前提下。当然这样的话在TO的点位比较多的情况下肯定对管理是不方便的!如果TO的点数比较少,完全没有问题!
2,这些都是书上说的专用名词,随便找本综合布线的教材就能找到详细的定义!个人建议:施工设计中只要有这个概念就可以了,实际中有些是可以简化的
回复
akings
2006年06月15日 13:32:16
11楼
基本上没有影响
回复