市政排水管道工程施工质量通病分析及预防措施
heijindishi
heijindishi Lv.12
2006年06月01日 09:13:13
只看楼主

杨 臻(广西建筑工程承包公司,广西 南宁 530002) 【摘 要】排水系统是城市市政设施得以正常使用的重要设施之一,确保其施工质量至关重要。文章对市政排水管道工程施工质量的通病进行了综合分析。  【关键词】排水系统;市政道路;施工质量 【中图分类号】 TU992 【文献标识码】 A 【文章编号】 1007-7723(2006)01-0144-02 【收稿日期】2005-10-24 【作者简介】杨臻(1977- ),男,广西建筑工程承包公司助理工程师,研究方向:工程监理。

杨 臻
(广西建筑工程承包公司,广西 南宁 530002)

【摘 要】排水系统是城市市政设施得以正常使用的重要设施之一,确保其施工质量至关重要。文章对市政排水管道工程施工质量的通病进行了综合分析。
  【关键词】排水系统;市政道路;施工质量
【中图分类号】 TU992 【文献标识码】 A 【文章编号】 1007-7723(2006)01-0144-02

【收稿日期】2005-10-24
【作者简介】杨臻(1977- ),男,广西建筑工程承包公司助理工程师,研究方向:工程监理。

市政道路排水系统是城市市政设施得以正常使用的重要设施之一,确保其施工质量至关重要。笔者根据几年来从事市政排水监理工作的经验,对市政排水管道工程施工质量的通病进行了综合分析。现将最常见的质量通病分成四个方面,分析其产生的原因,并提出防治措施,与同行们探讨。
一、管道位置偏移或积水
(一)产生原因:
  测量差错,施工走样和意外的避让原有构筑物,在平面上产生位置偏移,立面上产生积水甚至倒坡现象。
  (二)预防措施:
  1.防止测量和施工造成的病害措施主要有:(1)施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交接桩复测与保护。(2)施工放样要结合水文地质条件,按照埋置深度和设计要求以及有关规定放样,且必须进行复测检验其误差符合要求后才能交付施工;(3)施工时要严格按照样桩进行,沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收。
  2.施工过程中如意外遇到构筑物须避让时,应在适当的位置增设连接井,其间以直线连通,连接井转角应大于135°。
  二、管道渗漏水,闭水试验不合格
  (一)产生原因
  基础不均匀下沉,管材及其接口施工质量差、闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因均可产生漏水现象。
  (二)防治措施
  1.管道基础条件不良将导致管道和基础出现不均匀沉陷,一般造成局部积水,严重时会出现管道断裂或接口开裂。预防措施是:(1)认真按设计要求施工,确保管道基础的强度和稳定性。当地基地质水文条件不良时,应进行换土改良处治,以提高基槽底部的承载力。(2)如果槽底土壤被扰动或受水浸泡,应先挖除松软土层后和超挖部分用杂砂石或碎石等稳定性好的材料回填密实。(3)地下水位以下开挖土方时,应采取有效措施做好抗槽底部排水降水工作,确保干槽开挖,必要时可在槽坑底预留20cm厚土层,待后续工序施工时随挖随清除。
  2.管材质量差,存在裂缝或局部砼松散,抗渗能力差,容量产生漏水。因此要求:(1)所用管材要有质量部门提供合格证和力学试验报告等资料;(2)管材外观质量要求表面平整无松散露骨和蜂窝麻面形象;(3)安装前再次逐节检查,对已发现或有质量疑问的应责令退场或经有效处理后方可使用。
  3.管接口填料及施工质量差,管道在外力作用下产生破损或接口开裂。防治措施:(1)选用质量良好的接口填料并按试验配合比和合理的施工工艺组织施工;(2)抹带施工时,接口缝内要洁净,必要时应凿毛处理,再按照施工操作规程认真施工。
  4.检查井施工质量差,井壁和与其连接管的结合处渗漏,预防措施:(1)检查井砌筑砂浆要饱满,勾缝全面不遗漏;抹面前清洁和湿润表面,抹面时及时压光收浆并养护;遇有地下水时,抹面和勾缝应随砌筑及时完成,不可在回填以后再进行内抹面或内勾缝;(2)与检查井连接的管外表面应先湿润且均匀刷一层水泥原浆,并座浆就位后再做好内外抹面,以防渗漏。
  5.规划预留支管封口不密实,因其在井内而常被忽视,如果采用砌砖墙封堵时,应注意做好以下几点:(1)砌堵前应把管口0.5m左右范围内的管内壁清洗干净,涂刷水泥原浆,同时把所用的砖块润湿备用;(2)砌堵砂浆标号应不低于M7.5,且具良好的稠度;(3)勾缝和抹面用的水泥砂浆标号不低于M15。管径较大时应内外双面较小时只做外单面勾缝或抹面。抹面应按防水的5层施工法施工。(4)一般情况下,在检查井砌筑之前进行封砌,以利保证质量。
  6.闭水试验是对管道施工和材料质量进行全面的检验,其间难免出现三两次不合格现象。这时应先在渗漏处一一作好记号,在排干管内水后进行认真处理。对细小的缝隙或麻面渗漏可采用水泥浆涂刷或防水涂料涂刷,较严重的应返工处理。严重的渗漏除了更换管材、重新填塞接口外,还可请专业技术人员处理。处理后再做试验,如此重复进行直至闭水合格为止。
  三、检查井变形、下沉,构配件质量差
  (一)产生原因
  检查井变形和下沉,井盖质量和安装质量差,井内爬梯安装随意性太大,影响外观及其使用质量。
  (二)防治措施
  1.认真做好检查井的基层和垫层,破管做流槽的做法,防止井体下沉。
  2.检查井砌筑质量应控制好井室和井口中心位置及其高度,防止井体变形。
  3.检查井井盖与座要配套;安装时座浆要饱满;轻重型号和面底不错用,铁爬安装要控制好上、下第一步的位置,偏差不要太大,平面位置准确。
四、回填土沉陷
  (一)产生原因
  检查井周边回填不密实,不按要求分层夯实,填料质量欠佳、含水量控制不好等原因影响压实效果,给工后造成过大的沉降。
  (二)预防与处治措施
  1.预防措施。(1)管槽回填时必须根据回填的部位和施工条件选择合适的填料和压(夯)实机械。如南宁市主干道下的排水等设施的坑槽回填用杂砂石。管槽从胸腔部位填至管顶30cm,再灌水振捣至相对密度≥0.7,实践证明效果很好。(2)沟槽较窄时可采用人工或蛙式打夯机夯填。不同的填料,不同的填筑厚度应选用不同的夯压器具,以取得最经济的压实效果。(3)填料中的淤泥、树根、草皮及其腐植物既影响压实效果,又会在土中干缩、腐烂形成孔洞,这些材料均不可做为填料,以免引起沉陷。(4)控制填料含水量大于最佳含水量2%左右;遇地下水或雨后施工必须先排干水再分层随填随压密实。
  2.处治措施。根据沉降破坏程度采取相应的措施:(1)不影响其它构筑物的少量沉降可不做处理或只做表面处理,如沥青路面上可采取局部填补以免积水;(2)如造成其它构筑物基础脱空破坏的,可采用泵压水泥浆填充;(3)如造成结构破坏的应挖除不良填料,换填稳定性能好的材料,经压实后再恢复损坏的构筑物。
  五、结语
  管道工程属隐蔽工程,其在竣工时只有检查井可供人们检验。因此,检查井的施工质量常常左右着整体工程质量的评定。南宁市北环工程某标段对检查井外观质量不重视,预验收时检查井外观不合格,被责令全部整改,造成经济上的损失,本人建议应使用专业队伍进行检查井的施工。总之,排水管道工程创优必须建立在主体结构工程创优的基础之上。在施工过程中要努力克服各种通病,确保整体工程施工质量达到优良,再把检查井施工质量做得更好,从而实现创优目标。

免费打赏
heijindishi
2006年06月01日 09:15:38
2楼
UPVC排水管在施工中的常见质量问题的探讨

摘要:本文剖析了UPVC排水管在施工中发生的一些常见质量问题以及容易造成的严重后果,并对这些问题的解决方法进行了探讨。
关键词:UPVC排水管 施工 质量

   UPVC排水管是目前国内大力发展和应用的新型化学建材,它重量轻,输送流体阻力小,耐腐蚀性能强,不易堵塞,不生锈,安装劳动强度低等优点,经济效益十分显著。但是在推广应用过程中常常出现不少问题,下面就施工中常见的质量问题产生的原因作出分析,并提出相应的对策。

  1、 管材与胶粘剂的质量问题

  UPVC管及管件,是我国八五期间的科技成果,国家建设部1996年科技成果重点推广项目。由于其良好的经济性能和特点,已在全国范围广泛使用,有许多不法厂商为了牟取暴利,大量生产不能达到要求的UPVC管及管件,许多施工单位为了节省成本,只挑便宜的买,从而造成施工中使用了劣质的材料。劣质的UPVC管材质脆,壁厚薄,容易破裂。造成漏水,而劣质的胶粘剂挥发性能差,不能达到强度要求,笔者曾经发现一种劣质胶粘剂在上后两天都没有干,管道与管件之间居然还可以转动,所以一定要加强材料进场管理,严把进货质量关,杜绝劣质品进入工地。管材、管件和胶粘剂应由同一正规生产厂配套供应。

  2、 管道的正确安装

  2.1坡度

   UPVC排水管安装中最常出现的问题就是管道的坡度不能达到规范中相关的要求甚至出现倒反坡的现象,导致排水不畅,造成这一现象的原因有多种,有的是因为施工人员的素质不够,不能重视这一问题,随意施工,有的因为由于排水管道部位有其他管道造成阻碍,不能达到要求。在工程施工中我们要牢记“有压管让无压管”的原则,以排水管的坡度为不可变因素,指导施工,才不会出现这一问题。

  2.2支吊架

   UPVC是塑料制品,其刚度远不及铸铁管,加上其膨胀系数大,因此必须合理地选择支承,管道最大支承间距如下表:

  表一

管道最大支承间距(m)
管径(mm) 40 50 75 90 110 125 160
立管 1500 1500 2000 2000 2000 2000 200
悬吊横管 干管 1000 1000 1500 1800 2000 2200 2500
支管 1100 1250 1600

  在施工中常常发现有的UPVC排水管的支吊架着力不够,有的吊筋不够笔直,固定支架的扁钢抱箍与PVC管之间没有加橡皮垫,部分形同虚设,立管的每层应设一个牢固的固定支架,固定支架既可控制管道膨胀方向,也可分担立管自重,还使立管与出户横管连接的管头免于受压过大,引起管道破裂漏水,同时立管底部也应设支墩或吊架等固定措施。

  3、 管件的选用与安装

  3.1伸缩节和检查口

   在排水立管安装中,施工单位为了节省成本,往往漏装或少装伸缩节,这是不符合规范要求的。因为硬聚氯乙烯管一种塑料,膨胀必比较大,也就是说受温度的影响产生的伸缩量远大于钢管,我们有时会看到UPVC排水管在接头处有滑出或涨弯的现象,就是由于漏装或少装伸缩节,或者伸缩量没有设置好的缘故。

  正确的安装方法是:当层高<4m时,立管应每层设一伸缩节;当层高>4m时,应根据设计伸缩量确定,设计伸缩量不应大于伸缩节的最大允许伸缩量,见表二。

  表二 伸缩节最大允许伸缩mm

外径 50 75 110 160
最大允许伸缩量 12 12 12 15

  同样检查口的作用不可忽视,有施工场地由于人员混杂,有的人随手拆卸排水管上的检查口盖帽,而施工单位图省事,就在施工中用胶粘剂粘死检查口盖帽,而往往在需要拆卸检查口疏通管道时难以打开检查口,使检查口变成了摆设。

  3.2斜三通与90度三通

   在每层的横管与立管处,施工人员常常将90度三通作为连接件,实际上这是错误的,这样的做法有几个坏处:容易堵塞,横支管水流不畅,排水系统气流波动比较大,在不设置专用透气管的情况下,卫生洁具的水封容易被破坏,排水管道内的有毒有害臭气进入室内,影响人们的居住办公。而正确的做法是在此处设置斜三通。

  3.3地漏下的存水弯

   现在的地漏常常做得很漂亮,宣传有防臭、防虫等多种功能,因此许多施工人员常常忽略了地漏下的存水弯,认为地漏已经有水封,不需要单独再设置存水弯,然而需要注意的是一般市场上卖的带扣碗的地漏正常的水封高度为30mm,而规范上规定的水封高度应该大于50mm,所以没有单独存水弯的地漏水封极易受到破坏,另外有些用户嫌带扣碗的地漏流水太慢,有时将扣碗去掉,就造成臭气跑到室内,所以地漏下的存水弯必不可少。

  建筑UPVC排水管施工安装方便,但安装时必须严格按照相关规范进行,以上列举了一些UPVC排水管在安装是容易出现的一些问题,以及探讨了一些针对性的解决办法,望UPVC排水管的施工工艺更为完善成熟,从而得至更为广泛的应用。
回复
heijindishi
2006年08月03日 10:20:59
3楼
这么好的文章,没人看?大家可否讨论一下对施工中这些问题的重视程度?
回复
snoopyviop
2006年08月03日 17:31:19
4楼
你的文章很好啊。对于我们刚出来的人无疑就是至宝。多谢了。不过由于小弟资历尚浅,所以也没有多大的意见。望见谅。
回复
lstqd
2006年08月04日 07:58:00
5楼
很好!谢谢!
回复
靖哥哥
2006年08月09日 12:31:50
6楼
你的文章很好啊。对于我们刚出来的人无疑就是至宝。多谢了。不过,好像人气不是太高。
回复
yanpc
2007年03月10日 11:47:46
7楼
好!很好!非常好! 正找这样的文章呢
回复
fengyun0061
2007年09月12日 14:03:04
8楼
好东东!!!学习了!!!谢谢楼主!希望多多上传!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
mengxiangzhen100
2007年11月23日 20:19:59
9楼
感谢楼主!!!
回复
mengxiangzhen100
2007年11月23日 20:21:08
10楼
楼主真是雪中送炭
回复
sjer007
2009年04月21日 11:16:10
11楼
很好啊!!谢谢了
回复

相关推荐