做过水源热泵实际工程的,请进!谈谈实际经验。有奖。
做过水源热泵实际工程的,请进!
谈谈实际经验。
有奖。
2楼
顶一下,奖励什么?
回复
3楼
没有实际问题啊?你想问什么方面的,尽管问,咱这能人很多。
回复
4楼
奖不奖积分不重要,重要的是交流一下施工中的经验,解决施工中的一些问题!
我先抛砖引玉吧:小的面积比如几十千瓦的负荷的建筑,打井也一定要用钢管井壁吗?用水泥管井壁各位觉得怎么样?井深在50米左右,取水量在3-7T/h左右.
回复
5楼
水泥井管当然没问题,寿命短点.长期水中侵蚀几年后会变的疏松承压力下降.小井问题不大.
回复
6楼
那么无缝钢管的井壁寿命是多少年呢?
回复
7楼
水源热泵设计的关键是水系统设计,安全系数适当放大,水力平衡尤其重要,否则使用一年半载后麻烦事会找上门,本人建议,不要单看样本数据确定冷却水量,建议每冷吨冷量配1吨水,
回复