只看楼主

现在我这有个4层得酒店一层二层是餐厅、火锅;三层、四层是标间,现在四楼有个套房温度降不下来~~~水不循环,在这个支路上出来了3个风机盘管,越往后水管越没有温度~~第三个风盘供水用手摸都是常温的@@前两个风盘供水都是凉的

现在我这有个4层得酒店一层二层是餐厅、火锅;三层、四层是标间,现在四楼有个套房温度降不下来~~~水不循环,在这个支路上出来了3个风机盘管,越往后水管越没有温度~~第三个风盘供水用手摸都是常温的@@前两个风盘供水都是凉的

111111.JPG

免费打赏
xiaofu4306
2011年07月23日 15:59:21
2楼
情况可能有两种:1.末端盘管电磁阀坏掉,冷冻水无法循环
2.因这三个盘管处于末端,管道中有气无法排出,导致该段管路水不循环.
解决方法:每个风机盘管的盘管都有手动排气阀,拧开手动排气阀,看是否有气排出,如果有,则水会越来越冰,建议在管路末端最高点安装自动排气阀.
回复
叶子想飞
2011年07月23日 16:04:07
3楼
应该是管子里有气。。。。
回复
zangqiang1988
2011年07月23日 19:27:45
4楼
我已经在这个管道 末端加了两个排气阀~~~~电磁阀也是新的但是还是不行~~~~不过我今天下午又看了下好像循环了!!效果不是太好!!明天再看看~~~多谢赐教
回复
chinalnkydlzc
2011年07月24日 12:51:01
5楼
2F的都没有问题,清通一下管道!
回复
wangjun30123728
2011年07月24日 15:10:52
6楼
放放气,看看是不是回水管的阀没有打开完
回复
zln186
2011年07月25日 16:48:09
7楼


应该是气堵!
回复
xuzechen826
2011年07月26日 16:42:47
8楼
如果不是气堵,那就是水泵扬程偏小,检查一下主阀门是否全开。
回复
cjy982916
2011年07月26日 18:12:54
9楼
如果阀门和水路无堵塞那些就是水泵的杨程不选小了
回复
woshizhumeng
2011年07月26日 20:22:50
10楼
过滤器堵 气堵 电磁阀坏 都差一下子吧
回复
eyadin_5
2011年07月27日 11:19:05
11楼
一楼说的对认同,不过应该是气堵
回复