熔断器及总开关依次烧毁
what-happened
2011年07月23日 12:20:56
只看楼主

总箱:125A的带熔断器的隔离刀闸,后面是125A的漏电总开关。最近,125A的熔断器烧了,开关没有跳闸。换了个大一级的熔断器,总开关又烧了。正常情况下,如果是过负荷,应该是开关跳闸吧,熔断器换了大的,开关应该跳闸而不是烧掉。如果是接线端子接触不良,那该怎么解释先烧熔断器,后烧断路器?求解中......

总箱:125A的带熔断器的隔离刀闸,后面是125A的漏电总开关。
最近,125A的熔断器烧了,开关没有跳闸。换了个大一级的熔断器,总开关又烧了。
正常情况下,如果是过负荷,应该是开关跳闸吧,熔断器换了大的,开关应该跳闸而不是烧掉。
如果是接线端子接触不良,那该怎么解释先烧熔断器,后烧断路器?
求解中......
免费打赏
say0715
2011年07月23日 14:46:53
2楼
先顶起来再来研究
回复
say0715
2011年07月23日 14:49:12
3楼
据初步研究是开关失灵导致的,你这个是哪里用的啊?
回复
yaoguizhong213
2011年07月24日 17:55:22
4楼
开关失灵或者开断容量不够。
回复
weixiudiangong23
2011年07月24日 19:58:10
5楼
学习一下
回复
what-happened
2011年07月25日 01:37:38
6楼
是个二层的商业门面房的总箱。是根据单位容量法50W/平米估算的。
会不会是这样:
解1: 过负荷或短路了,125A的熔断器先烧了,断路器没来得及动作;
换了大熔断器,接线端子没上紧,接线端子发热,而断路器质量又比较差,就烧了~~
解2: 断路器质量差或失灵了。第一次过负荷,熔断器烧了,断路器没来得及反应或失灵;
第二次换大熔断器,过负荷,但电流没超过熔断器电流,断路器失灵不跳闸就烧了~~
欢迎继续讨论~~
回复
pdh20050818
2011年07月25日 13:09:16
7楼
这种现象好像有点不可思议,那你可以看看下级断路器是什么状态,再加以综合判断。
回复
huiyuan1111
2011年07月25日 15:59:22
8楼
回复
panshuoguang
2011年07月25日 17:02:01
9楼
开关质量有问题!
回复
m_fly800
2011年07月25日 20:23:24
10楼
可以理解为熔断器烧断是真的达到它熔断的要求正常熔断。。。开关失灵不动作直到烧断
回复
jxlflfl
2011年07月25日 22:06:57
11楼
是否有打雷或者把220v当380v用了
回复