这个建筑的消防水箱容积怎么计算啊
ls1154889
ls1154889 Lv.2
2011年07月23日 11:29:00
只看楼主

2000平方左右六层楼的档案管层高3。1米,有200个左右的喷头。有18个消火栓箱,从市政管网上取水,请问消防水箱的容积怎么算啊

2000平方左右六层楼的档案管层高3。1米,有200个左右的喷头。有18个消火栓箱,从市政管网上取水,请问消防水箱的容积怎么算啊
免费打赏
mingren_76
2011年07月23日 14:33:43
2楼
1、一类高层民用公共建筑不应小于18立方米,并不低于10m,
2、多层及二类高层民用公共建筑和一类高层居住建筑不应小于12立方米,并不低于7m;
3、大于7层的多层民用建筑和二类高层居住建筑不应小于6立方米,并不低于7m;
根据选择的室内设计消防用水量,计算消防水箱满足前10分钟消防灭火用水量,
回复
nick2009
2011年07月25日 19:10:04
3楼
只要满足室内消防用水10分钟即可,若是高层,请参照高规第7.2.4条下面表的标注减少室内消火栓用水量即可
回复
yzylt
2011年07月27日 10:29:28
4楼
满足室内消防用水10分钟即可,超过18立方米可采用18立方米
回复
pzhwutom
2011年07月29日 11:16:37
5楼
明确是屋顶水箱还是地下水池。屋顶水箱上面说的对。估计没超过24米吧?使用规范不一样。(玩股票的短信我)
回复
zuoyunfeng2008
2011年07月29日 21:55:11
6楼
由于室内用水量大于25L/S,所以高位消防水箱容积应为18立方米
回复
superman168
2011年07月30日 10:48:46
7楼
10分钟,另外还有一个12、18立法的要求
回复
sophieapril
2011年07月31日 16:36:30
8楼
根据规范选择室内设计消防用水量,然后计算消防水箱满足前10分钟消防灭火用水量,
回复
zhumingcong123
2011年08月01日 08:44:31
9楼
不太懂楼主的问题,和几个喷头,几个消火栓,没什么关系吧?
回复