剪力墙配箍
鲁智深
鲁智深 Lv.12
2011年07月23日 08:13:36
只看楼主

一个简单的四级剪力墙,构造边缘配筋,PKPM计算配箍率都为0,PKPM剪力墙施工出图时,有的边缘构件箍筋F6@200,而有的F10@200,不知道为什么,我想都调到F6@200,可以吗?

一个简单的四级剪力墙,构造边缘配筋,PKPM计算配箍率都为0,PKPM剪力墙施工出图时,有的边缘构件箍筋F6@200,而有的F10@200,不知道为什么,我想都调到F6@200,可以吗?
免费打赏
jiegouxiaosheng
2011年07月23日 11:57:01
2楼
如果边缘构件合并了 那么边缘构件的箍筋得不小于原剪力墙水平钢筋啊
回复
李丽珍
2011年07月23日 17:10:00
3楼

剪力墙水平钢筋穿过构造边缘构件啊,箍筋是箍筋,构造边缘构件里也有原剪力墙水平钢筋
回复
jiegouxiaosheng
2011年07月23日 18:46:40
4楼


我说的是 当边缘构件相互重合 合并了 就是说中间的墙体没了 画图的时候整个一块是边缘构件
回复