消防泵进出口到底是否能用蝶阀
huqiling
huqiling Lv.2
2003年04月27日 11:18:34
只看楼主

消防泵进出口到底是否能用蝶阀

消防泵进出口到底是否能用蝶阀
免费打赏
yinchunxi
2003年04月27日 12:26:09
2楼
采用闸阀,比较稳定。好象不允许用蝶阀。
回复
hz195x
2003年04月28日 03:54:54
4楼
进水不容许,施工规范讲了
回复
cxy1689
2003年04月28日 11:02:46
5楼
哦,是哪个施工规范讲的?请指教!
回复
siceman
2003年04月28日 11:19:01
6楼
不知道吗?
自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-96

4 供水设施安装与施工

4.2 消防水泵和稳压泵安装

4.2.4 吸水管及其附件的安装应符合下列要求:

4.2.4.1 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用蝶阀;

4.2.4.2 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管;

4.2.4.3 吸水管水平管段上不应有气襄和漏气现象。

回复