单位的一个新车间,刚投入使用一个月,昨天用万用表量时发现一相对地只有20V,请教高手是什么原因
单位的一个新车间,刚投入使用一个月,昨天用万用表量时发现一相对地只有20V,请教高手是什么原因
2楼
缺相,电源少了一相
回复
3楼
设备是否还能运转?
回复
4楼
我认为有两个可能:1.是缺相;2.是该相有金属性接地。
回复
5楼
是我没有交代清楚,设备正常运转,包括电机,照明,空调,等
回复
6楼
该相接着测量装置呢吧?
电压表、电压互感器等等。
正常现象。
回复
7楼
楼主可能把万用表的读数看错了。
回复
8楼
区管说的对,这个可能性更大
回复
9楼
查测一下变压N和地的联接情况。
回复
10楼
最后是变压器的中性点没有接地,重新接地后一切正常
回复
11楼
还是9楼说的对。
回复