一个奇怪的现象
gejayi01
gejayi01 Lv.2
2011年07月22日 20:06:25
只看楼主

单位的一个新车间,刚投入使用一个月,昨天用万用表量时发现一相对地只有20V,请教高手是什么原因

单位的一个新车间,刚投入使用一个月,昨天用万用表量时发现一相对地只有20V,请教高手是什么原因
免费打赏
wjs6157112
2011年07月22日 21:07:28
2楼
缺相,电源少了一相
回复
xdetect
2011年07月22日 21:29:38
3楼
设备是否还能运转?
回复
逍遥翁
2011年07月22日 23:36:57
4楼
我认为有两个可能:1.是缺相;2.是该相有金属性接地。
回复
gejayi01
2011年07月23日 09:59:00
5楼
是我没有交代清楚,设备正常运转,包括电机,照明,空调,等
回复
yaoguizhong213
2011年07月24日 18:00:39
6楼
该相接着测量装置呢吧?
电压表、电压互感器等等。
正常现象。
回复
lingxuct
2011年07月24日 19:06:02
7楼
楼主可能把万用表的读数看错了。
回复
dylan3940
2011年07月24日 19:37:17
8楼
区管说的对,这个可能性更大
回复
一指慢
2011年07月24日 19:47:06
9楼

查测一下变压N和地的联接情况。
回复
gejayi01
2011年07月26日 20:39:45
10楼
最后是变压器的中性点没有接地,重新接地后一切正常
回复
xdetect
2011年07月26日 21:20:51
11楼
还是9楼说的对。
回复