地源热泵室内侧循环水流量是根据风机盘管总流量确定还是根据别的确定.一直困扰我的问题。希望各位大侠帮帮忙
地源热泵室内侧循环水流量是根据风机盘管总流量确定还是根据别的确定.一直困扰我的问题。希望各位大侠帮帮忙
12楼
一次泵定流量: 蒸发器的额定流量
二次泵变流量: 蒸发器的额定流量
一次泵变流量:(最大流量) 负荷侧计算最大流量
资料上找的,不过我自己觉得要用最大值。
[
本帖最后由 zhongwenxunshen 于 2011-8-2 17:39 编辑 ]
回复
13楼
中央空调室内系统的流量就按主机流量的1.2-1.3倍来选择
回复