地源热泵室内侧循环水流量是根据风机盘管总流量确定还是根据别的确定.一直困扰我的问题。希望各位大侠帮帮忙
地源热泵室内侧循环水流量是根据风机盘管总流量确定还是根据别的确定.一直困扰我的问题。希望各位大侠帮帮忙
2楼
你不是有负荷计算吗?负荷是综合最大值,算出的流量和你末端设备累加的是不同的
回复
3楼
室内风机盘管的水流量应大于机组水流量的1.1-1.3倍。
回复
4楼
通常按主机需水量确定。这时风盘需水量达不到额定水量,自然制冷量也达不到额定的制冷量,所以配风盘时要考虑到这点。
回复
5楼
按照主机铭牌流量的1.1-1.2倍作为系统的设计流量,各个末端盘管累加起来的额定流量基本上都会比设计流量大。各个末端盘管基本上不会出现同时以最大负荷(流量)运行,因此只要管路设计合理,按照1.1-1.2倍机组额定流量设计应该没什么问题
回复
6楼
按照系统流量的1.3倍设计
回复
7楼
回复
8楼
通常按主机需水量确定。这时风盘需水量达不到额定水量,自然制冷量也达不到额定的制冷量,所以配风盘时要考虑到这点。
回复
9楼
这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好
回复
10楼
根据末端设备和主机确定,看那个大。就以那个为准,来选择循环水泵。
回复
11楼
回复