地源热泵室内侧流量如何确定
xufengshuai
2011年07月22日 09:29:12
来自于热泵工程
只看楼主

地源热泵室内侧循环水流量是根据风机盘管总流量确定还是根据别的确定.一直困扰我的问题。希望各位大侠帮帮忙

地源热泵室内侧循环水流量是根据风机盘管总流量确定还是根据别的确定.一直困扰我的问题。希望各位大侠帮帮忙
免费打赏
yangwei0420030141
2011年07月22日 12:17:09
2楼
你不是有负荷计算吗?负荷是综合最大值,算出的流量和你末端设备累加的是不同的
回复
zhaowenliangde
2011年07月22日 17:38:39
3楼
室内风机盘管的水流量应大于机组水流量的1.1-1.3倍。
回复
xaiqi
2011年07月23日 11:49:54
4楼
通常按主机需水量确定。这时风盘需水量达不到额定水量,自然制冷量也达不到额定的制冷量,所以配风盘时要考虑到这点。
回复
青青小竹子
2011年07月23日 14:35:03
5楼
按照主机铭牌流量的1.1-1.2倍作为系统的设计流量,各个末端盘管累加起来的额定流量基本上都会比设计流量大。各个末端盘管基本上不会出现同时以最大负荷(流量)运行,因此只要管路设计合理,按照1.1-1.2倍机组额定流量设计应该没什么问题
回复
hfziqing
2011年07月25日 08:50:40
6楼
按照系统流量的1.3倍设计
回复
wl583174453
2011年07月25日 09:54:59
7楼
路过学习,顶一下
回复
mengjiying
2011年07月25日 15:03:22
8楼
通常按主机需水量确定。这时风盘需水量达不到额定水量,自然制冷量也达不到额定的制冷量,所以配风盘时要考虑到这点。
回复
pxiazju
2011年07月29日 07:40:52
9楼
这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好
回复
a350290249
2011年07月29日 22:12:19
10楼
根据末端设备和主机确定,看那个大。就以那个为准,来选择循环水泵。
回复
hxzezl
2011年08月02日 16:21:42
11楼
回复

相关推荐