求教变频电机的使用场所和接线方式
monsieur.zhang
2011年07月22日 09:21:41
只看楼主

现在手上做的这个项目里有个风机用的是变频电机,功率15kW,但工艺没有要求设置变频器调速。厂家资料如下:风机的接线方法 Connection way of fan1.单速风机接线方法:一般情况下,所配电机功率在3kW(包括3kW)以下为Y接法;3kW以上为△接法。接线图如下:Single speed fan: (normally) If motor power is less than 3 Kw: choose the “ Y ” way;

现在手上做的这个项目里有个风机用的是变频电机,功率15kW,但工艺没有要求设置变频器调速。厂家资料如下:
风机的接线方法
Connection way of fan
1.单速风机接线方法:一般情况下,所配电机功率在3kW(包括3kW)以下为Y接法;3kW以上为△接法。接线图如下:
Single speed fan: (normally)
If motor power is less than 3 Kw: choose the “ Y ” way;
If motor power is higher than 3 Kw: choose the “ △ ” way.

注意:具体接线方式请参照电机接线盒内所示方式接线。
Note:The mode of connection should refer to the connection way in the motor junction box.
2.电机接线尺寸请参照电机说明书及电机铭牌所示说明。
注意:变频电机独立电源强冷风扇,接入电源必须按风机铭牌规定值,绝不允许接入变频电源!
Motor cable sizes please refer to motor introduction and motor nameplate.
Warning:Power supply must be made according to assigned value on rating plate of the separate cooling fan.To use Converter/Inverter power supply is absolutely forbidden.

请问这里面三角形接法怎么接啊?另外,这个电机是不是应该还有一个单独供电的散热风机?变频电机如果不用变频器供电那还有什么意义呢?求教高手!
zwdhz
2011年07月23日 14:03:43
2楼
估计是厂家提供的风机是配的变频电机,用于变频控制用。
如果你们没有变频的需求,可以要求厂家更换电机为普通电机。
变频电机是需要另外有一路冷却风机的电源。需要跟变频电机的控制回路有联锁功能。确保冷却风机未运行状况下,变频电机不能供电,放置变频电机过热烧毁。
置于星三角的接法,就是同样380V的3+1电缆接到电机处的电机功率大小不一样,电流也会有差异。一般是1.732倍。具体看电机的铭牌,上面有标识的呢。置于接法,就是电机的接线盒上有短接片的,稍微处理下就可以了呢。
回复
智库
2011年07月23日 14:23:04
3楼
电机主回路接线看接线盒内部的图即可,都画在上面的。和普通电机是一样的。
散热风扇一般是220V的,要从控制柜单拉一路220V的电源,控制是利用变频器的主控继电器的触点,再加短路保护的断路器或熔断器都可以。
回复

相关推荐

APP内打开