请教一个关于铜管的问题,请各位老师帮忙!!
newboy198414
2011年07月21日 20:14:36
来自于制冷技术
只看楼主

我现在要做个CO2制冷循环的系统,打算用套管式的气冷器与蒸发器,但是这个高压侧压力要10MPa左右,所以对铜管壁厚的要求很高,去制冷店里问的铜管壁厚都达不到要求。但是铜管市场上就有厚壁铜管,如Φ12×2规格的。现在有个疑问,市场上卖的紫铜管(T2的),与制冷系统用的规格系列铜管(制冷店里卖的)有什么不同?材质?后处理方法?机械性能方面(许用应力)?还是其他的?因为我只在普通市场上见到了厚壁紫铜管,不知道能不能用在我的系统里面? 请了解这方面得老师帮忙指导下!!

2011年07月21日 22:42:58
2楼
我只知道T2在中央空调(螺杆机)比较常用,螺杆机的厂家都这么说。而家机等类似空调厂家都用TP2M、TP2Y,我个人认为T2是比较笼统的说法。这两种都是紫铜管,区别应该不是很大。
回复
newboy198414
2011年07月21日 23:41:23
3楼
谢谢你的回复,因为我之前也没有接触过这方面的事宜,所以一点概念都没有,只是从侧面了解了紫铜管的牌号:T2 TP2等,据了解TP2M、TP2Y这个是材料状态不同吧,直接的和材料机械性能(许用应力)有关。那么按理来说,中央空调(螺杆机)所用的T2紫铜管,与材料市场上买的T2紫铜管应该是一样的吧,还是说用在制冷系统中的紫铜管要做特殊处理?搞不明白这点,也不敢轻易去购买铜管,因为怕系统安全没有保障!
回复
newboy198414
2011年07月22日 14:03:20
4楼
没有了解这方面的会员吗?求真知,求意见!
回复
hongliu20032001
2011年07月22日 14:48:39
5楼
紫铜管只要达到你所要求的承压标准就可以用。
回复
a358543217
2011年07月22日 22:43:42
6楼
学习中啊!~~~~~
回复
heihei1
2011年07月23日 10:09:12
7楼
我前些年看过德国的一本书介绍二氧化碳高压似乎12兆帕,系统用的无缝钢管。换换思路也许有用
回复
mdc0402
2011年07月23日 21:31:36
8楼
用不锈钢管可以吗
回复
shiyangzzili
2011年07月24日 11:52:34
9楼
1.厚壁管或薄壁管与材质无关,T2M指材质为2号铜、经退火处理的、软状态的铜。如有厂家的检验证明可以用,与是否制冷市场买没有关系。
2.因制冷剂用卤代烷类时,压力不高,只需要薄壁管,所以制冷市场只有薄壁管。
3.金属材料市场的厚壁管通常是6米、9米等定尺管,使用时需要接,不方便。制冷市场的薄壁管通常是盘卷,长度很长,不需要接。
4.CO2踌临界系统用10MPa的耐压是不够的,应根据压力、管径,用材料力学计算一下,再考虑1.4倍安全系数。如有计算困难,则可按18MPa的耐压买管。
以上仅是个人见解,供参考。
回复
newboy198414
2011年07月24日 13:08:16
10楼
谢谢你的意见,这样就清楚多了。之前一直有疑问怕是制冷用的管材会有什么特殊要求,现在明白多了,而且参照了GB/T 17791-1999 ,GB/T 17791-2007, GB/T 8890-2007,在结合你的见解,现在了解了。谢谢你。至于CO2系统工作压力是否是10MPa,我只是说明下我遇到的问题,实际系统会根据压缩机出厂说明书,以及整个系统的运行工况考虑设计压力的,至于超临界CO2制冷系统的铜管的管径选择,ASHRAE Handbook Refrigeration手册上有引用ASME和ASTM标准给出建议使用的公式。十分感谢你的回复。
回复
newboy198414
2011年07月24日 13:16:21
11楼
主要考虑到铜管的抗锈蚀能力,弯曲性能,连接性能以及换热性能要优于不锈钢管,所以系统还是首选使用铜管。如果没找到合适的铜管,那么也是可以用不锈钢换热管的。