规范上说:抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值,当剪力墙高度超过150m时,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/10;部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程第10.2.4条的规定。那么诸位,底部加强部位起算点该怎样确定呢?若有地下室,且地下室是可以作为嵌固端考虑,那么起算点是由地下室的底板还是顶板往上算起到规定的高度?另外,墙肢总高度包括不包括地下室部分的高度?(1/8*(地下高度+地上高度))?包括不包括局部突出的楼电梯间等?

规范上说:抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值,当剪力墙高度超过150m时,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/10;部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程第10.2.4条的规定。
那么诸位,底部加强部位起算点该怎样确定呢?
若有地下室,且地下室是可以作为嵌固端考虑,那么起算点是由地下室的底板还是顶板往上算起到规定的高度?另外,墙肢总高度包括不包括地下室部分的高度?(1/8*(地下高度+地上高度))?包括不包括局部突出的楼电梯间等?
/size]
免费打赏
awen61867
2012年06月01日 08:19:33
22楼
进来观望中,学习中
回复
chen60467
2012年06月01日 09:19:17
23楼
8楼的是正确的~
回复
liqiang69126
2013年11月28日 10:41:28
24楼
jiegouxiaosheng 发表于 2011-7-21 22:47 起算点一般都是从正负零零算起,如果地下室顶板作为上部结构的嵌固端,底部加强区应向下延伸一层,即地下一 …正解。。。。。