??新手请教--做照明系统设计的流程是什么??
esso76
esso76 Lv.2
2006年05月31日 10:56:17
来自于照明工程
只看楼主

我是一位明年大学即将毕业学生,明年毕业的毕业设计我想选对某幢办公楼作照明系统设计。比如说是做一幢地上5层、地下2层(设有地下停车库)、总建筑面积5000平米左右的办公大楼的照明系统设计,应该如何下手,我现在只知道先按照照度标准算出每个房间的相应的灯具和数量,然后再根据灯具电流功率之类的算出适合的导线,是不是还要什么三相配平、选取导线截面,载流量计算之类的?。这些脑子里都很模糊。请指教。 请各位大虾们能否给出个较完整的设计流程吗?文字应当怎么描述,先后次序应如何的(只做相应的照

我是一位明年大学即将毕业学生,明年毕业的毕业设计我想选对
某幢办公楼作照明系统设计。比如说是做一幢地上5层、地下2层(设有地下停车库)、总建筑面积5000平米左右的办公大楼的照明系统
设计,应该如何下手,我现在只知道先按照照度标准算出每个房间的
相应的灯具和数量,然后再根据灯具电流功率之类的算出适合的导线
,是不是还要什么三相配平、选取导线截面,载流量计算之类的?。
这些脑子里都很模糊。请指教。
请各位大虾们能否给出个较完整的设计流程吗?文字应当怎么描述,先后次序应如何的(只做相应的照
明方面的,暖通给排水方面所涉及到的供电等不去考虑)还有画
AUTOCAD工程图又要画哪些内容,要注意些什么?
这些我都非常想知道,并想模拟地现提前做一个试试看,为将来更好
地做毕业设计打基础,谢谢!!!!!
megami
2006年06月01日 15:20:49
2楼
我也正在做课程设计 楼主的问题我也想提一下 请大家帮忙解答 thx
回复
laoge1998
2006年06月01日 16:13:22
3楼
下载一套图纸看看就知道了,先做房间照明,再公共部分.然后看一下需要几级供电.
回复
kxyl111
2006年06月02日 22:16:45
4楼
本人的一些设计过程供大家参考,不合适的地方可以批评指正
第一步、根据房间的形式,使用功能,照度标准,等确定灯具的样式,排列方式,一般采用利用系数法确定。
第二步、确定房间内灯具的控制方式,也就是面板开关的选择。一般主要考虑节能上和使用方便。
第三步、考虑照明的回路分配。主要规范依据是每回路的光源数量不能超过25个,断路器额定电流不能超过16A,具体的负荷计算方法一般的电气类的书籍照明部分都有记述。注意气体放电灯的附件功率附加20%。确定照明回路的一般选用BV2.5mm2的导线,穿钢管SC15保护。
第四步、应该考虑插座的功率,按办公空间的平面功能布置,确定插座的位置和数量,分配回路,每个回路插座数量不超过8个,一般每个按100瓦计算功率,可以根据实际的设备需用,适当按大功率考虑,每个插座回路规范要求断路器额定电流不能超过25A,选用漏电保护型开关。插座回路的一般选用BV4的导线,穿钢管SC20保护。
第五步、三相均衡必须考虑,可以按照最大一相负荷不超过三相平均每相负荷的15%,视为平衡;
第六步、在全部用电负荷都明确后,三相能保证均衡的情况下,确定总的计算负荷和计算电流。(注意要考虑疏散指示和应急照明,消防验收必须有的)。计算方法在相关电气书籍里都有详细纪录,一般用需用系数法。
图纸设计内容一般包含设计说明,图例、照明平面布置、插座平面布置、疏散指示布置、以及系统图。
最后用句套话,若有说的不到的地方,参照有关设计和施工规范。。。。
回复
esso76
2006年06月02日 23:28:35
5楼
好详细哦 懂了不少东西 谢谢楼上的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
luckytree
2006年06月03日 08:18:07
6楼
好复杂呀
回复
zhiyongfan
2007年01月14日 10:27:06
7楼
现在一般工装工程要用阻燃电线,插座选用容量最好按500W计算,布置4平方的电线才能满足要求。
回复
dl1027
2007年01月14日 11:48:20
8楼
一般算三相功率按照最大相*3,如果在单相总负荷不超过其三相负荷的15%时候,可以直接加起来,当成三相负荷.
各个院算法也有不同.我们算各回路电流都是简单算,当成阻性负载考虑.不过我觉得这么算不对.还得考虑无功呢.
插座住宅设计规范好象是300W,最早以前是100W.但是现在用电设备功率越来越大,300W似乎小了点,当500W算也行,看具体需要了.
另外灯具的排列我也有些问题,什么时候垂直排列,什么时候水平排列.
看书上说一般对照度要求高点,顺着房间长的房间布.
回复
kankan_116
2007年01月14日 20:34:43
9楼
i can help u to do it !!!
联系我
qq 429116215(注明来历)
回复
menghao1688
2007年02月03日 14:54:44
10楼
好的
回复
yangzhiming1130
2007年04月09日 15:41:41
11楼
4平方的大了吧,2.5的足够了