4P开关“断零”应该大家都有遇到,造成的损失也比较大。有什么好办法可以解决“断零”现象
4P开关“断零”应该大家都有遇到,造成的损失也比较大。有什么好办法可以解决“断零”现象
33楼
27楼说的很正确,支持下
并不是所有系统都必须装四极断路器的。
回复
34楼
zhaowenliangde 发表于 2011-7-28 11:28 4P的存在一定有它的合理性,我们还是好好的学习,严格按照规范的要求设计施工。 扯啥呢 ..
回复
35楼
并不是所有系统都必须装四极断路器的。
回复
36楼
4极开关与采用漏电保护没有必然的关系,4极开关也有不断零的。
“断零”故障与采用4极开关没有必然关系。“断零”故障很严重,“断相”故障就不严重吗?如果断相故障不严重,我们为什么还要“断相保护”呢?如果为了防止断相,我们是不是应该相线上不装开关呢?道理是一样的。现时单相回路都建议采用断零的双极开关,防止检修时零线带电。哪三相回路选择断零4极开关,为什么就不可以呢?关键是我们如何选择开关的容量,选择质量有保障的产品。
回复