4P开关“断零”应该大家都有遇到,造成的损失也比较大。有什么好办法可以解决“断零”现象
4P开关“断零”应该大家都有遇到,造成的损失也比较大。有什么好办法可以解决“断零”现象
22楼
说得很对,有零线就有断零风险,除非TT系统
回复
23楼
赞成3P的估计是年纪较大的抱着老皇历的人
回复
24楼
4P断路器用的地方很多。。。
包括建筑电气,住宅楼总进线就要求用4P带漏电的。。
回复
25楼
现在建筑和一般工厂都要求用4P,如果不用就验收不过关。使用4P后,有部分施工人员在接线时,会不小心接成重复接地而导致漏电。
漏电开关是作为保护安全使用,我个人认为在家庭还是要用的。
回复
26楼
用4P有用4P的道理。关键是:为什么会导致“断零”?断零,我理解是N线断开,而ABC线至少有一个没断开。否则就不叫“断零”叫“跳闸”了。按4P开关的技术要求,N触点应该总是最后一个断开的。如果“断零”老是发生在同一个漏电开关处,则问题恐怕还是开关有问题了。
回复
27楼
是否采用4P断路器和系统型式有关系的。
如果采用TN-S系统,又做了总等电位联结,就不需要采用4P,只采用3P。
如果采用TT系统,就算做了总等电位联结,出于电气检修的安全考虑,还是要采用4P。
为了防止“断零”,应注意如下几点:
1. 适当加大中性线和PEN线的截面,
2.注意中性线接头的连接质量,
3.在中性线上尽量较少线路端子连接和接头,换句话说就是尽量少断开中性线,
4.中性线上严禁安装熔断器。
回复
28楼
4P的存在一定有它的合理性,我们还是好好的学习,严格按照规范的要求设计施工。
回复
29楼
没什么办法,只能换线处理
回复
30楼
用3p隔离,后面再加4p漏电断路器就可以。
回复
31楼
我单位4P开关确实发生过断零问题,有些灯很亮,有些灯变暗,甚至启跳不了。一般只能迅速拉下再马上推上。到现在还找不到有效解决方法,因为用的是双切电源,所以没考虑用3P开关。