哈尔滨一栋六层居民楼部分发生垮塌事故,大家来分析一下
hwxyhzhy0503
2011年07月21日 08:46:21
只看楼主

看看是怎么原因所导致……总体来说都是构造问题比较严重,没有按规范要求作,如果按规范的最低要求来作的话就不会出现这样的问题,可见构造设计的重要性,我们国家的规范的安全性的富裕度[ 本帖最后由 hwxyhzhy0503 于 2011-7-23 16:26 编辑 ]

看看是怎么原因所导致……

总体来说都是构造问题比较严重,没有按规范要求作,如果按规范的最低要求来作的话就不会出现这样的问题,可见构造设计的重要性,我们国家的规范的安全性的富裕度

[ 本帖最后由 hwxyhzhy0503 于 2011-7-23 16:26 编辑 ]

没有整体的连接,没有设圈梁.jpg


砌体的砌筋也是个问题.jpg


如此的粉碎.jpg


是怎么作用让这片墙还挂着.jpg


为怎么另一边没有事.jpg


屋面还在,也许屋是现浇板的.jpg


一边的垮塌对另一边的墙体没有产生裂缝之类的.jpg

免费打赏
langzhusky
2011年07月21日 09:58:48
2楼
抛砖引玉吧:
1.没有构造柱和圈梁整体连接。
2.预制板的钢筋一是偷工减料,二是锚入长度根本不够,等于就是板直接放在墙上。
上面两条可以解释为什么破坏的部位是整体破坏,而且破坏的如此彻底。
3.砌体结构两端的温度应力以及其他效应是最强的。因此破坏的部位一般容易在端部。
回复
suntook
2011年07月21日 21:32:33
3楼
学习了
回复
wu577
2011年07月23日 13:59:59
4楼
整个结构不是一个整体确实一个很大原因,也是这次事故的主因。
回复
zqyoung0522
2011年07月23日 14:22:58
5楼
我认为预制板的破坏是最基本原因,整体措施不够,有局部破坏导致的整体破坏。

[ 本帖最后由 zqyoung0522 于 2011-7-23 14:24 编辑 ]
回复
xu89116001
2011年07月23日 14:35:48
6楼
1\图片太大,老显示不完全,只能看到局部的东西,所以不好说太多;
2、主要原因不在于圈梁,构造柱:
在重庆70年代的老房子,7层,很多都没有构造柱,预制板直接搭接到墙体上,好点的就是搞点圈梁,用到现在也正常,所以不是诱发原因。
2、从照片来看,侧面墙体为锤子断开,说明墙体砌筑中出现了比较大的洞口或者锤子通缝现象(这点是不可理解的)
3、从垮塌情况来看,出现这种局部整体垮塌的原因可能是:a下面用了较多单粱抬墙,粱出了问题;b底部层的单粱出了问题;c这区域基础出现了踏空区现象
回复
xu89116001
2011年07月23日 14:40:26
7楼
第一张图片总算显示完了;垮塌部分很可能是在以前房屋改造中的加偏层,新楼板在老墙体中的支撑长度不够,掉落所致也可能
回复
土建巧匠
2011年07月23日 16:34:23
8楼
没有构造柱、圈梁,预制板、砖墙建造的盒子就像垒麻将牌一样,手一推或稍有沉降不一样就会倒塌。如配上构造柱内配4根14纵筋,箍筋再加密,如一旦墙体不行了,那根角上的构造柱少说也能抵抗竖向几十吨荷载,这对于角部或边框竖向重量不大,发生这种情况,角上的构造柱还是能扛住

[ 本帖最后由 zyt20009 于 2011-7-23 16:53 编辑 ]
回复
wgw668
2011年07月23日 22:56:32
9楼
我还是比较赞同,
二层墙体较弱,造成脆性破坏
回复
fdzhenzhen
2011年07月24日 06:30:53
10楼
首层外墙沉降,该楼没有构造柱、圈梁、预制板没有足够锚固。外墙基础沉降后早晨上部失稳滑落。
回复
土建巧匠
2011年07月27日 10:40:48
11楼
倒塌房屋边上在基础施工,基础土方开挖,导致倒塌房屋的地基承载力下降,基础下沉最后房屋倒塌
回复

相关推荐

APP内打开