7月21日4时20分许,哈尔滨市南岗区联部街58号一栋居民楼部分墙体发生垮塌事故,楼房一侧的2-6层瞬间垮塌,事故暂无伤亡人员被发现。[ 本帖最后由 neojhj 于 2011-7-21 09:58 编辑 ]

7月21日4时20分许,哈尔滨市南岗区联部街58号一栋居民楼部分墙体发生垮塌事故,楼房一侧的2-6层瞬间垮塌,事故暂无伤亡人员被发现。

[ 本帖最后由 neojhj 于 2011-7-21 09:58 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
julian609
2011年07月21日 11:03:57
12楼
无构造柱,缺少约束!从图片上看,有没有圈梁都不好确定!
回复
abcd00001111
2011年07月21日 11:05:03
13楼
看起来一层山墙基础沉降且外侧滑移,造成二层山墙突发性失稳垮塌,以上楼层由于无构造柱圈梁拉结(预制板又无现浇层拉结措施)瞬间倒塌,屋顶由于是现浇结构得以保存。我们这里曾经一个砖混六层楼,三楼山墙一户天然气爆炸,三面墙都飞出去了,就两个大角构造柱撑着,竟然上面的几层楼都没问题
回复
xuchuanrun09
2011年07月21日 11:07:25
14楼
这样都没有人员伤亡阿,为什么以前老是喜欢用预制板呢
回复
sxxacadx
2011年07月21日 11:12:36
15楼
abcd0001111说的有道理,一层外墙已经明显倾斜,上部墙体失稳,预制板楼面缺乏拉结措施(现浇屋面完好)
回复
guanshaorong
2011年07月21日 11:17:57
16楼
假设该门面方向朝南。
1、从照片大概可以看出该房屋建于90年代,房屋为砖混结构,240mm纵墙承重,中间隔墙为120mm,各层楼面为预制板,未见明显的构造柱及圈梁;
2、主要原因为:
A、房屋建造标准低,整体连接性差,构造设施不足;
B、一层东屋未见框架梁,原设计一层中间的隔墙被拆改过(上部隔墙屋承重支点),现变为车辆通道,长期车辆挤压东墙及地面,且由于东墙室外地坪较室内地面低,长期下来,必然对东墙地基造成影响使东墙产生倾斜,最后导致预制板脱落,整体坍塌;
C、房屋地基(包括东墙地基)沉降从理论上已基本稳定,但照片可以明显看出一层东墙倾斜,若是浅基础,也可能与周围降低地下水有关。
回复
fxf0311
2011年07月21日 11:19:29
17楼
建筑质量,百年大计啊
回复
游子结构
2011年07月21日 11:21:31
18楼
没有构造柱和圈梁啊,而且预制板整体性不好.....悲剧,凌晨4:30,没发现人员伤亡?还好没人住.....地震没来房子也会塌啊~
回复
jinying198
2011年07月21日 11:39:38
19楼
房屋建造标准低,整体连接性差,构造设施不足;
回复
tlftxf
2011年07月21日 11:42:05
20楼
16楼说的很有道理啊,
回复
neojhj
2011年07月21日 11:51:05
21楼
“据称:事故发生前,发生垮塌的楼体旁是一幢二层楼,作为饭店对外营业。半月左右前,不知何故该饭店被拆除,随后便在原地挖出一个4、5米左右的大坑。期间,她向施工人员询问过施工原因,施工人员称是“挖地基,盖新房子””。
回复