请问:砼抗渗试块养护方式均为标准养护,养护龄期不少于28d,最长不得超过90d。这句话来自哪个规范要求?请注意标题:砼抗渗试块养护的最长龄期?“最长不得超过90d。”摘自于哪里?[ 本帖最后由 chenh07 于 2011-7-22 13:02 编辑 ]
请问:砼抗渗试块养护方式均为标准养护,养护龄期不少于28d,最长不得超过90d。
这句话来自哪个规范要求?
请注意标题:砼抗渗试块养护的
最长龄期?“最长不得超过90d。”摘自于哪里?
[
本帖最后由 chenh07 于 2011-7-22 13:02 编辑 ]
12楼
查GB50204-92中4.5.1第二条:养护时间抗渗砼不得少于14d。这里的养护是指浇水养护时间。
回复
13楼
只知道不少于28天
回复
14楼
回复
15楼
回12楼,你查的“GB50204-92中4.5.1第二条”中的规范现在已经过期。
规范应该是GB50204-2002,2011年有新版更新。
回复
16楼
看到大家都这么热情,真高兴。应该是14天
回复
17楼
规范GB50204-2002里有的,浇水养护不少于14天
回复
18楼
对有抗渗要求的砼,应符合:同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定,正常是500m³一组(一组为6个抗渗试块),但每个单位工程不得少于两组。配合比调整时,应相应增加试块的留置组数。但需明确的是:具有抗渗要求的同一批砼,其实验检测应分为:试压检测(规格为150*150*150方块)和抗渗检测(175*185*150圆柱)。抗压检测又分为:标准养护和同条件养护两种。对需进行抗渗检测的砼试块应放在标准条件养护下进行,故可归纳为标准养护试件。
回复
19楼
谢谢上面的楼主