GGD开关柜800深,横排母线框靠柜后放,可以吗?
cxmzhp
cxmzhp Lv.7
2011年07月20日 20:51:19
来自于电站工程
只看楼主

GGD开关柜800深,横排母线框靠柜后放,可以吗?

GGD开关柜800深,横排母线框靠柜后放,可以吗?
免费打赏
chefushe
2011年07月20日 22:52:08
2楼
只要安全距离符合规程要求.应该可以.
回复
lingxuct
2011年07月21日 09:38:03
3楼
柜后是电缆室,母线带电时拆接电缆的机会较多,所以,主母线尽量往柜前靠。

只有没办法时才往柜后靠。
回复
qq33077
2012年03月16日 14:14:53
4楼
我现在也想知道,开关柜ggd的现在正需要,可我对此一点也不了解,希望大家帮助,给加点土木币。谢谢